屋面板钢筋如果不是双层双向拉通该如何处理?
baggiosyz
baggiosyz Lv.3
2010年07月31日 09:51:12
只看楼主

由于面积较大,如果屋面板钢筋全部双层双向拉通不经济且浪费,有什么方法能经济的处理掉,用小的钢筋或是钢筋网片什么的 把屋面支座钢筋拉通吗,请教

由于面积较大,如果屋面板钢筋全部双层双向拉通不经济且浪费,有什么方法能经济的处理掉,用小的钢筋或是钢筋网片什么的 把屋面支座钢筋拉通吗,请教
yueyue1983
2010年07月31日 10:01:10
2楼
主要是考虑屋面的无毒应力,我个人认为可以采用别的方法减少一下温度应力的影响
回复
ghgkm
2010年07月31日 11:00:40
3楼
单独采用D6@200的钢筋网片
回复
huhao722000
2010年07月31日 15:47:10
4楼
如果是在屋面的话,要配置圆6@250的钢筋,作为温度应力钢筋。
回复
xiaoxifeng111
2010年07月31日 17:27:03
5楼
在没有上部筋的地方按板厚设置上部钢筋网,如果是100厚的板就设置D6@200的钢筋网,与负筋搭接长度也有要求,貌似是La,如果是120厚的板就取D6@150的钢筋网
回复
baggiosyz
2010年07月31日 23:20:48
6楼
见识了 高手的解答很好