4200的板。上部钢筋要不要拉通?
江南9527
江南9527 Lv.8
2005年03月27日 18:17:17
只看楼主

有没有必要切断?还是施工方便点,直接拉通了

有没有必要切断?还是施工方便点,直接拉通了
免费打赏
djj9999
2005年03月27日 19:48:29
2楼
不同的地方要求都不同,不知道你们那里是什么要求,我们这边大于3.9m 的板是要拉通的
回复
patrick.too
2005年03月27日 20:27:07
3楼
与活荷载大小有关系,关键是看弯矩包络图,我做个一个项目,跨度只有3m,活荷较大,审图时要求板顶筋拉通.
回复
江南9527
2005年03月28日 01:20:51
4楼


听了上面两位的发言。我迷茫了。
我一直以为板上部钢筋的中间1/2对受力是没用的。所以跨度比较大的板。上部钢筋没必要拉通。节省钢筋。
听djj9999的意思是板大了钢筋应该拉通。和我的想法正好相反。

能给我解释一下么?
回复
modal
2005年03月28日 08:44:04
5楼
一般情况下,板的跨度比较小的情况下,支座负筋为了施工的方便可以拉通
比如说是两支座负筋的间距比较小的情况下,这个可以自己来掌握尺度
还有两支座负筋有搭接的情况,那拉通反而节省钢筋了
回复
djj9999
2005年03月28日 08:53:59
6楼
听了上面两位的发言。我迷茫了。我一直以为板上部钢筋的中间1/2对受力是没用的。所以跨度比较大的板。上部钢筋没必要拉通。节省钢筋。听djj9999的意思是板大了钢筋应该拉通。和我的想法正好相反。能给我解释一下么?以下是引用miximixi在2005-03-28 01:20:51发表的内容:
miximixi你不用迷茫,你的想法是正确的,不过我有前提了,不同地方有不同地方性要求,他人为规定大于3.9m需要拉通,是为了防止裂缝出现,你知道现在的消费者对质量的要求是很高的。

回复
suibing
2005年03月28日 09:04:20
7楼
to mixmix:
较短的跨和较长的跨虽有时都需要拉通,但它们的拉通的原因是不同的。
短跨(一般小于2m时)拉通是为了施工方便和节省钢筋;长跨拉通(一般有些地方条文规定是≥3.9m)是防止楼板裂缝的构造措施,常跨的拉通可能只有个别地方做了强制性的要求(比如上海)

在《现浇楼板的裂缝控制》一书中第17页提到防止住宅楼板裂缝较好构造措施是在“端部单元和跨度≥3.9m得楼板中配置双向双面钢筋”
回复
江南9527
2005年03月28日 14:20:32
8楼


这个尺度大概是多少啊?
回复
江南9527
2005年03月28日 14:21:04
9楼


受益非前
回复
wfloxey
2005年03月28日 15:16:25
10楼
同感 同感 正想问双层双向钢筋拉通的问题 被mixi超前了 哈哈
回复
江南9527
2005年03月28日 16:32:39
11楼

嘿嘿
回复

相关推荐