阳台处的剪力墙打孔时,墙里的暗梁上部钢筋打断,求加固办法
mousexxx
mousexxx Lv.2
2019年03月21日 16:05:45
只看楼主

二手房装修,安装风管机,开孔的工人开一个5cm的孔,还好没伤到钢筋,但那个9cm的孔,打断了4根1.8cm的钢筋,开孔位置是在客厅与阳台间的剪力墙上,孔中心离顶约10cm,应该是把梁上部的横向主筋打断了,该梁延伸出去是阳台挑梁,这就严重了。这根挑梁是阳台三根挑梁的中间那根,从现场看,该梁梁端是锚接在剪力墙里,再往客厅,填充墙上的梁就要比该梁高一截了(该户型是错层)。电话咨询了一家加固单位,说断点在剪力墙上,加固的话二次破坏大,维持现状不会塌,可以不加固(也许是认为这个业务太小了)。这几天也是上网查了些资料,了解了一些加固办法,但是这个孔靠近墙角,又是在Z形的剪力墙中间,貌似确实不好办。目前因为这事也是夜不能寐,跪求大神们给点建议。

1.jpg图1的蓝色线是阳台上的梁,红点是断点位置,阳台挑梁是200*400的

2.jpg4.jpg5.jpg3.jpg

独步风雪夜
2019年03月22日 14:33:36
2楼
开洞位置中心距离板底10cm,不会是梁上部筋。梁上部筋在楼板里(预制板除外)。不用加固
回复
swan_1608697066257
2020年12月29日 08:59:59
3楼
有没有专业的师傅可以给我家的看看,比他家严重,愁死人了。。 阳台梁支出去的挑梁打了4个横排孔,求加固,13814094016
回复

相关推荐