300宽梁,上部放5根22的钢筋合理吗?
选层显示
2019年12月13日 15:48:13
只看楼主

PKPM自动生成的300宽梁上部的钢筋是5根22。按规范(8的箍筋)算出来5根22钢筋间距31mm,小于规范要求的1.5d=33mm。差的不多,有必要放成2排吗?

PKPM自动生成的300宽梁上部的钢筋是5根22。按规范(8的箍筋)算出来5根22钢筋间距31mm,小于规范要求的1.5d=33mm。差的不多,有必要放成2排吗?

洞房不败之玉女
2019年12月16日 13:54:14
2楼

那是你算错了,我算的间距是33.5,大于1.5D

回复
zq-cyt
2019年12月16日 15:23:59
3楼

面筋间距大一点,也方便施工。30mm多点连振动棒也放不下,------

回复
bearkevin12345
2019年12月16日 16:00:36
4楼

太密了

回复
cold_baby
2019年12月16日 17:50:03
5楼

可以的,你保护层算多少

回复
evolevol
2019年12月17日 16:26:20
6楼

300-20-20-8-8=244,244-22*5=134,134/4=33.5,33.5>30且>1.5*22,可不可以楼主自己判断。

回复

相关推荐

APP内打开