问题讨论之7:卫生间,厨房需不需要双层双向拉通配筋?
mingyuan20053442
2010年02月03日 14:51:28
只看楼主

可以防水

可以防水
免费打赏
geforcey
2010年02月03日 15:18:03
2楼
个人拙见:
防水和钢筋是否双层双向无直接关系。
你得出这样的“结论”可能和双向双层钢筋可以在一定程度是控制板裂缝,从而防水。
但就目前而言,国内项目的卫生间都相对比较小(豪宅也不会多大,但我设计的国外项目有很大卫生间的),在板跨较小的时候,即使因回填等荷载较大,板的弯矩也不会很大,所以在合格设计、施工质量有保证的情况下板裂缝的可能性不大。
但另一方面,从施工便利角度考虑,若板跨较小,面筋拉通便于施工,如板跨<2m。
以上的意思不知道你明白没。一般设计而言,个人觉得不需要特意的去吧卫生间板筋双层双向。
回复
mingyuan20053442
2010年02月03日 15:24:51
3楼
小弟的“结论”不准啊,只是猜测是不是这样的原因,呵呵,是根据具体情况
我明白了,谢谢楼上的师傅啊:handshake

[ 本帖最后由 mingyuan20053442 于 2010-2-3 15:28 编辑 ]
回复
rxixilq
2010年02月03日 15:48:52
4楼
以前只知道不双层双向,看了这帖子知道原因啦,谢啦
回复
topzc
2010年02月03日 16:56:07
5楼
不用双层双向拉通钢筋吧
回复
nibin201
2010年02月04日 09:18:59
6楼
也有这个疑问 学习了
回复
ghgkm
2010年02月04日 10:20:37
7楼
同意2楼,主要是尺寸小,方便施工.
回复
雨季
2010年02月04日 15:24:39
8楼
按说是不需要双层双向的,但大部分的住宅卫生间较小,PKPM配出的筋会感觉很乱,如果嫌钢筋截断的太麻烦,也可以拉通。跟防水没太大关系吧
回复
yzgang2001
2010年02月05日 11:06:14
9楼
像这类开间比较小的房间直接拉通就可以了
回复
holybear
2010年02月05日 11:24:59
10楼
卫生间水比较多,应该拉通把
回复
wyslft
2010年02月11日 15:01:15
11楼
结构新人,好贴必回~
谢谢分享,随便赚点分~
回复

相关推荐

APP内打开