请教各位 地下一层共有7台空调箱 根据设计要求 供暖时 进水温度60度 回水温度45度 其中6台 温度正常 符合设计值 一台空调箱进水温度达到60度 回水却只有15度 请问 这与新风阀门全开有关吗? (室外温度3度) 还是其他原因 谢谢PS:y型过滤器已清洗 管道已清洗 已放气