请教 进回水管道温差很大的原因
utopai22
utopai22 Lv.2
2011年12月27日 18:01:41
只看楼主

请教各位 地下一层共有7台空调箱 根据设计要求 供暖时 进水温度60度 回水温度45度 其中6台 温度正常 符合设计值 一台空调箱进水温度达到60度 回水却只有15度 请问 这与新风阀门全开有关吗? (室外温度3度) 还是其他原因 谢谢PS:y型过滤器已清洗 管道已清洗 已放气

请教各位 地下一层共有7台空调箱 根据设计要求 供暖时 进水温度60度 回水温度45度 其中6台 温度正常 符合设计值 一台空调箱进水温度达到60度 回水却只有15度 请问 这与新风阀门全开有关吗? (室外温度3度) 还是其他原因 谢谢

PS:y型过滤器已清洗 管道已清洗 已放气
免费打赏
chubj2008
2012年02月07日 10:55:04
12楼
正常情况下应该是流量不平衡
回复
rentongzheng6506
2012年02月08日 16:50:15
13楼
水流量过小引起的,其他原因都很小,新风量过大也会有影响但不会这么大
回复
gpf0805
2013年03月02日 08:46:38
14楼
估计是流量太小所致。:lol
回复
白山
2023年02月21日 09:59:35
15楼

检查空调机泵工作是否正常。60/50正常。

回复
王开
2023年03月11日 10:56:45
16楼

水流量太小,风系统对水温影响没有如此明显,查下管路阀门、电磁阀卡当涩及管道通畅度,