请教各位 地下一层共有7台空调箱 根据设计要求 供暖时 进水温度60度 回水温度45度 其中6台 温度正常 符合设计值 一台空调箱进水温度达到60度 回水却只有15度 请问 这与新风阀门全开有关吗? (室外温度3度) 还是其他原因 谢谢PS:y型过滤器已清洗 管道已清洗 已放气
请教各位 地下一层共有7台空调箱 根据设计要求 供暖时 进水温度60度 回水温度45度 其中6台 温度正常 符合设计值 一台空调箱进水温度达到60度 回水却只有15度 请问 这与新风阀门全开有关吗? (室外温度3度) 还是其他原因 谢谢
PS:y型过滤器已清洗 管道已清洗 已放气
2楼
当然,室外温度不可忽略。新风阀门全开以及风机速度对回水影响非常大。另外这台空调的系统水流量也是很重要。可以先关闭新风阀门尝试一下。
回复
3楼
管线的长短、机组供回水的压差、最好检测一下流速是多少、才好判断问题出在哪里。
回复
4楼
查管路的水流量,查承受的负荷,应该就是这两方面的原因
回复
5楼
不可能差这么大吧,空调箱的制热能力是一定的,同样的流量就是温降这么大,新风打开最多室内温度升的慢,温差这么大是不是流量不平衡,望楼主关下新风阀试试,还是这么大温差说明水流少了
回复
6楼
当然,室外温度不可忽略。新风阀门全开以及风机速度对回水影响非常大。另外这台空调的系统水流量也是很重要。可以先关闭新风阀门尝试一下。说的没错。
回复
7楼
确认一下水量是不是满足设计.流量很小的话温差肯定变大,但是这个差值那么大,温度计不会出问题吧.楼上几位的方法可以试试,个人觉得首先测试流量是不是够,然后再考虑关闭新风阀门测试.
回复
8楼
最好检测一下流速、流量是多少,估计是流量太小所致。
回复
9楼
如果温度计没问题的话,应该是流量小造成的,查查阀门和管路水力平衡。
回复
10楼
流量不均衡。
回复