预作用系统雨淋阀出口用加湿式报警阀吗?
weilisheng
weilisheng Lv.2
2011年12月26日 19:59:22
只看楼主

图纸上就画了一个雨淋阀 按图纸施工 今天消防检测过来验收说这样安装不符合要求 让在雨淋阀上面还要加一个湿式报警阀 请问要是在雨淋阀上面加湿式报警阀 是不是还要加气泵呢?

图纸上就画了一个雨淋阀 按图纸施工 今天消防检测过来验收说这样安装不符合要求 让在雨淋阀上面还要加一个湿式报警阀 请问要是在雨淋阀上面加湿式报警阀 是不是还要加气泵呢?
ljphb
2011年12月27日 15:51:45
2楼
是要加湿式报警阀,消防部门说得没错,不用加气泵,湿式报警阀是心服水力压力差形成动力来传动水力警钤报警的。
回复
w-jwei
2011年12月28日 18:43:44
3楼
预作用报警阀就是雨淋阀与湿式报警阀串联组成的!!
回复
zhongmei68
2011年12月29日 10:38:49
4楼
学习中....
回复
ssy441
2011年12月30日 09:06:04
5楼
不太对哦,雨淋阀组本身就有水力警铃能实现报警功能,为啥还要加湿式报警阀,搞不懂!
回复
yinhuixiayan2004
2011年12月30日 22:39:06
6楼
你是什么系统,
回复
ufooow
2012年01月03日 10:14:06
7楼
给大家发一张图片,再让大家帮你分析,雨淋阀上一般是带有警铃的,是不是安装有问题呀。
回复
浴火重生
2012年01月24日 15:42:11
8楼
是不是把预作用雨淋阀和雨淋报警阀弄混淆了?前者一般叫预作用阀、后者一般叫雨淋阀。
是不是设计的是预作用系统,买回来了一个一般的雨淋报警阀?
跟版主说的一样,预作用阀一般就是用一个雨淋报警阀+湿式报警阀本体组成的。
湿式报警阀本体在预作用阀里一般叫单向阀。
回复