灌注桩钢筋笼上浮严重,怎么处理
hntujg
hntujg Lv.9
2011年12月24日 17:16:45
来自于建筑施工
只看楼主

灌注桩钢筋笼上浮严重,怎么处理

灌注桩钢筋笼上浮严重,怎么处理
linxiaozhong3838
2011年12月24日 19:55:57
2楼
水位过高,降水
回复
qin.jq
2011年12月27日 15:54:58
3楼
全笼:钢筋笼底部三至四根钢筋做成弯钩,初盘量要满足,即可解决。
非全笼:比较麻烦,注意钢筋笼顶部设置支撑,顶住桩机,靠桩机压住,遏制上浮。另外注意拔管不要挂到钢筋笼。
沙发所言,纯属玩笑话。
回复
huapig
2011年12月28日 17:44:16
4楼
浇筑混凝土时 灌注桩钢筋笼必须用钢管卡死 以防止钢筋笼上浮。 如果因为没有采取有效措施 而导致在灌注过程中 发现钢筋笼上浮的 必须减慢倒混凝土的速度 甚至暂停浇筑混凝土 如果埋深可以的话 拆除一节导管 埋深不够的 将导管快拔慢放 使钢筋笼缓慢降下去。。。。
回复
nanjingwz
2011年12月31日 15:45:10
5楼
做好钢管支撑,同时控制好混凝土浇筑的速度了
回复
pilebbs
2012年01月06日 14:34:00
6楼
底部可以加焊钢板,增加重量
回复
zhaogangaixiaojing
2012年01月06日 16:55:18
7楼
好像楼主是说的已经上浮浇筑完毕的处理办法吧?!
回复
jinlian82
2012年01月08日 21:22:52
8楼
可能是钢筋笼未下到底。建议在振捣时要多振一些。
回复
wsk5858
2012年01月09日 21:01:20
9楼
放慢混凝土的浇注速度,先浇筑一部分混凝土,待稍凝固一会后在浇筑!最可能的情况是导管埋入深度过大,及时拔除导管,保持合适的埋入深度!
回复
zhanghan_0102403
2012年02月16日 11:25:38
10楼


钢筋笼不能挂到灌注混凝土的导管,更不能卡死,否则,导管会拔不出来。可在钢筋笼顶端加焊定位钢筋(大直径)与桩机焊接固定,防止钢筋笼上浮,待混凝土浇筑完成后再与桩机断开,后期土方开挖后,定位钢筋可回收。
回复
姻花易冷
2012年02月16日 13:57:54
11楼
大家都理解错了吧 楼主的意思好像是已经做完了 钢筋上浮怎么办? 不是浇筑时怎么办
回复