自动喷淋末端试水装置的疑问
xul79
xul79 Lv.3
2003年11月07日 14:58:01
只看楼主

本人在《全国民用建筑工程设计技术措施(给水排水)》这本书中看到自动喷淋末端试水装置的压力表装在截止阀的前面,而在《自动喷水灭火设计规范》第6.5.2条文说明中示意图中压力表是在截止阀的后面,请问以那个为标准。本人认同后面的做法,因为试水时才打开截止阀才可以试压,而前面的做法在无需打开截止阀便知道管道中的压力 那截止阀就没有意义!!希望各位设计、施工专家给点意见 谢谢!!!!!!!!

本人在《全国民用建筑工程设计技术措施(给水排水)》这本书中看到自动喷淋末端试水装置的压力表装在截止阀的前面,而在《自动喷水灭火设计规范》第6.5.2条文说明中示意图中压力表是在截止阀的后面,请问以那个为标准。
本人认同后面的做法,因为试水时才打开截止阀才可以试压,而前面的做法在无需打开截止阀便知道管道中的压力 那截止阀就没有意义!!
希望各位设计、施工专家给点意见 谢谢!!!!!!!!
免费打赏
linyinong
2003年11月07日 16:33:33
2楼
在这点上有争议,很难统一认识。
回复
starling
2003年11月08日 00:36:17
3楼
压力表前后均有截止阀,见新版自喷验收规范。
回复
pchen7412
2003年11月08日 10:06:44
4楼
试水阀的目的是调试系统报警装置工作是否正常,尤其是最不利工作点的工作状态。
压力表只是作为指示作用,安装位置我觉得并不十分重要,新规范要求前后加阀,这让人觉得对压力表的质量不放心,便于维修。
回复
xul79
2003年11月08日 10:22:35
5楼
新规范是哪个版本的啊
回复
blackbear
2003年11月08日 10:29:50
6楼
以规范为主:上次参加一个研讨会时,来的一个专家是中国建筑标准设计研究院的,他对措施的定义是规范的解释及扩展,如有冲突以规范为主。同时,压力表按在阀门的后面也更加科学。压力表也是难免有坏的,或死表现象,一旦安在前面,压力表的读数就可以死在正常的数值上,不动,那时就难以判断压力是否满足要求了。就像一根弹簧,压久了,可能就不会完全伸长到原来的位置。
回复
waterytt
2003年11月08日 10:32:30
7楼
设计时,参照标准图即可,规范中这一点是错误。
回复
xul79
2003年11月08日 16:46:37
8楼
我觉得BLACKBEA说的有道理
回复
yjz0319
2003年11月08日 19:29:31
9楼
应该以规范为准,前后加阀
回复
430070
2003年11月09日 10:41:16
10楼
根据2003年10月1日实施的《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(局部修订条文)
对末端试水装置的构造及功能有了一个比较科学的解释,文中插图显示在压力表前后
都有阀控制。
回复
jackydlf
2003年11月09日 12:10:07
11楼
对于这一点有一点解析是:自动喷水的末端试水装置是在最不利点模拟一个喷头动作来检验系统的运作以及压力,所以压力表应该装在最末端接近模拟喷头的位置,所以压力表应该装在截止阀后面。
而且我们做设计的应该遵循设计规范
回复

相关推荐

APP内打开