本人在《全国民用建筑工程设计技术措施(给水排水)》这本书中看到自动喷淋末端试水装置的压力表装在截止阀的前面,而在《自动喷水灭火设计规范》第6.5.2条文说明中示意图中压力表是在截止阀的后面,请问以那个为标准。本人认同后面的做法,因为试水时才打开截止阀才可以试压,而前面的做法在无需打开截止阀便知道管道中的压力 那截止阀就没有意义!!希望各位设计、施工专家给点意见 谢谢!!!!!!!!
本人在《全国民用建筑工程设计技术措施(给水排水)》这本书中看到自动喷淋末端试水装置的压力表装在截止阀的前面,而在《自动喷水灭火设计规范》第6.5.2条文说明中示意图中压力表是在截止阀的后面,请问以那个为标准。
本人认同后面的做法,因为试水时才打开截止阀才可以试压,而前面的做法在无需打开截止阀便知道管道中的压力 那截止阀就没有意义!!
希望各位设计、施工专家给点意见 谢谢!!!!!!!!
12楼
谢谢各位指点
回复
13楼
我认为从使用的角度考虑应装在阀前,平时可监测管网压力及充水情况,调试、维修时也便于观察动压、静压情况。
回复
14楼
以规范为准
《全国民用建筑工程设计技术措施(给水排水)》很多地方都不符合规范
回复
15楼
自动喷水灭火系统施工验收规范(局部修改条文),中华人民共和国建设部公告第135号;改为压力表前后都装阀门。
回复
16楼
按规范
回复
17楼
以上的分析都不全面。末端试水装置和试水装置是两个概念。末端试水装置用于系统最不利点,如规范做法:阀门在前,压力表在后,并且配置流量系数和喷头相同的管嘴,当阀门开启后,可以比较精确的看到最不利喷头的工况。而其他楼层则可以做试水装置,压力表在前,阀门在后,用于显示该楼层的压力。所以比较好的做法是:各楼层做试水装置,最不利喷头处做末端试水装置和试水装置。
回复
18楼
关于末端试水装置前后都须截止阀控制的新规范我倒是没看到,但现在在具体设计中一般都在压力表前后都设置截止阀,施工中则有时候可只在压力表后设截止阀.
回复
19楼
这个问题我也发现了我觉得新规范出台是比较正确的比较合理
回复
20楼
压力表前后均有截止阀,见新版自喷验收规范。
回复
21楼
已经更改了
回复