多层建筑,是不是设了启泵按钮,就不用设稳压泵?

多层建筑,是不是设了启泵按钮,就不用设稳压泵?
免费打赏
小方
2011年12月24日 17:11:28
12楼
这是两个概念,首先多层建筑消火栓系统只要在建筑最高部位设置重力流水箱,不管静压满足不满足最不利点消火栓的水压要求,都不需要做稳压装置。而启泵按钮一般来说临时高压也都做上了,按照规范要求是‘高层厂房(仓库)和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其它建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮’。
回复
ljphb
2011年12月27日 15:59:45
13楼
稳压泵和是否设置启泵按钮完全是两个不同的概念。
稳压泵是由于水箱等水压不能满足最不利点喷头或消火栓工作压力,在消防泵启动前让水箱水进入喷头或消火栓,由于消防泵启动要时间(30S内)。
而启泵按钮是人看到火灾时,手动强启消防泵运行,通过电信号启动消防泵。
回复
hitliuzj2004
2011年12月29日 14:46:58
14楼

不要把概念弄乱了。
气泵按钮设不设和稳压泵关系不大。
上海地方消防规范规定,设“稳高压”的消防系统可不设消防按钮,系统启动有系统压力开关自动控制。现在“稳高压系统”只限上海地区,上海以外的地方没这个说法。
回复
gn1008
2011年12月29日 16:22:46
15楼

同意观点,
回复
chenyafei2727
2011年12月30日 10:05:43
16楼
同意12楼的答复
回复
tianpingfan
2011年12月30日 10:32:12
17楼

我同意这楼主说法
回复
tianpingfan
2011年12月30日 10:34:30
18楼
稳压泵和是否设置启泵按钮完全是两个不同的概念。
当天面水箱和最不利点净高不够时,就需要设置稳压泵(增压装置);
而启泵按钮是系统不是常高压系统,需要消火栓水表进行加压供水的就需要设置,这个启泵按钮是用来启动加压水泵,不是用来启动因为增压装置的(引用)

我十分同意这楼主说法
回复
xilibeer
2012年01月01日 20:41:10
19楼
稳压泵和是否设置启泵按钮完全是两个不同的概念。
当天面水箱和最不利点净高不够时,就需要设置稳压泵(增压装置);
而启泵按钮是系统不是常高压系统,需要消火栓水表进行加压供水的就需要设置,这个启泵按钮是用来启动加压水泵,不是用来启动因为增压装置的(引用)
==============================================
我不同意,多层和高层做法不一样,多层只需要在最高处设置水箱,当不满足最不利点要求的压力的话,有两种做法,要么加稳压泵,要么做启泵按钮
具体可以详江苏省2011年技术问答,有个类似的问题
回复