多层建筑,是不是设了启泵按钮,就不用设稳压泵?
windspeaker
2011年12月22日 14:53:26
只看楼主

多层建筑,是不是设了启泵按钮,就不用设稳压泵?

多层建筑,是不是设了启泵按钮,就不用设稳压泵?
免费打赏
sj066
2011年12月22日 17:12:29
2楼
应该是的 但你要保证你的水压要满足才行 临时高压的话 要设
回复
w-jwei
2011年12月22日 20:10:10
3楼
多层建筑高位消防水箱重力流就可以了,如果没有消防水池与消防泵,设消防按钮,也还要在出口设增压泵。
回复
jcst123
2011年12月22日 21:13:36
4楼

莫误导他人啊
回复
me9158
2011年12月22日 22:26:19
5楼
你理解错了 你翻下规范 规范里说的是不设增压稳压设备的情况下应设置启泵按钮
回复
me9158
2011年12月22日 22:27:04
6楼
没有提到设了启泵按钮就不用设置增压泵
回复
me9158
2011年12月22日 22:32:58
7楼
地下室错了,你看下高规7.4.6.7 临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施。
回复
zhanghaijun760209
2011年12月23日 08:40:00
8楼
不设增压稳压设备一定要设启泵按钮,如果设增压稳压设备倒不一定设(这时采用压力开关自动控制消防水泵)
回复
hench
2011年12月23日 14:41:11
9楼
稳压泵和是否设置启泵按钮完全是两个不同的概念。
当天面水箱和最不利点净高不够时,就需要设置稳压泵(增压装置);
而启泵按钮是系统不是常高压系统,需要消火栓水表进行加压供水的就需要设置,这个启泵按钮是用来启动加压水泵,不是用来启动因为增压装置的。
回复
sw-gps
2011年12月23日 15:20:45
10楼
无需懂专业的教师、不用师傅、
不要学专业、也不必学习前辈的经验
谁都可以随便说?

[ 本帖最后由 sw-gps 于 2011-12-23 17:22 编辑 ]
回复
song15157
2011年12月23日 17:15:24
11楼
稳压泵和是否设置启泵按钮完全是两个不同的概念。
回复

相关推荐

APP内打开