高手请问, 一般的排烟防火阀是常开还是常闭的?我在图集上看07K103-1\2两本图集中,01中指的常闭,02指应该指的常开(我理解),请问是一般是常开还是常闭?还是常开常闭都有,都有的话在控制上有什么区别?[ 本帖最后由 dzy0898 于 2011-12-22 10:16 编辑 ]
高手请问, 一般的排烟防火阀是常开还是常闭的?我在图集上看07K103-1\2两本图集中,01中指的常闭,02指应该指的常开(我理解),请问是一般是常开还是常闭?还是常开常闭都有,都有的话在控制上有什么区别?
[
本帖最后由 dzy0898 于 2011-12-22 10:16 编辑 ]
22楼
排烟防火阀常开,排烟阀常闭,都是280度熔断,这个规范上写得很清楚的!不明白可以联系我QQ121536983
回复
23楼
排烟防火阀两本规范讲的都不一样,建筑防火规范里面352页讲的是常闭的(其实建筑防火规范的意思是280度的防火阀+一个常闭排烟阀),而《建筑通风和排烟用防火阀》里面的的术语解释是常开的,他把70度防火阀称为防火阀,把280的防火阀称为排烟防火阀(其实就是用在排烟系统的防火阀),做设计时最好用文字表述一下就清楚了。
回复
24楼
这个问题众说飞云,91sb6-1里解释:排烟阀电讯号开启或手动开启,输出电讯号开启排烟风机,用于排烟系统的风管上。注意,它并不带280度关闭功能。
回复
25楼
本来还没这个疑问,现在感觉这真是个问题啊
回复
26楼
常开和常闭两种形式的都有,看用在什么系统了,如只是用在排烟系统,则应采用常闭的,如用在排风兼排烟合用系统,则肯定是常开的了。