请教大家:中高压进线柜带接地刀闸(即在电源侧装设接地刀闸),此接地刀闸的接线是如何接的?若是由带电显示器闭锁接地开关的二次回路,能否能否提供一下图,或者说得详细一点?
请教大家:中高压进线柜带接地刀闸(即在电源侧装设接地刀闸),此接地刀闸的接线是如何接的?若是由带电显示器闭锁接地开关的二次回路,能否能否提供一下图,或者说得详细一点?
12楼
一般都不带的,万一误操作了,上级系统要跳掉的。
回复
13楼
进线柜可以不用设接地刀的
回复
14楼
想在进线处装接地刀闸,五防措施:
1、本侧,装带电显示,并有电闭锁接地刀闸;
2、对侧,合上接地刀闸时,能闭锁电源送电。
对上面第1条,需要柜子在结构(机械动作机构)上有电动控制。
对第2条,因距离远,又会涉及二个控制电源,且长距离控制电缆易出故障,现在有这样做法的:
线路用纵差保护,用光纤通信,把接地刀闸的位置信号从差动光纤上传输,把下级接地刀闸的位置编入上级(综保的)控制逻辑中。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2011-12-22 08:50 编辑 ]
回复
15楼
一般进线柜不设接地刀的,其作用是主母线在检修时防止带感应电,为了安全通常是将主母线临时接地,当然要按调度指令执行。
回复
16楼
回复
17楼
一般进线柜不设接地刀。
回复
18楼
同意:“一般进线柜不设接地刀”说法。
回复
19楼
进线柜不要带地刀,千万的。我试过带电合进线地刀,大事故。
回复
20楼
进线装接地刀闸时,只能严格操作规程和调度规程的执行,从设备上较难达到“五防”要求。现在供电公司对进线柜是否带接地刀,应该有明确的要求,基本是不同意的,即使你柜子有,验收时,也要求改
回复
21楼
楼主是哪里的 怎么还会有进线开关带接地开关的呢 这样容易出事啊
回复