请教大家:中高压进线柜带接地刀闸(即在电源侧装设接地刀闸),此接地刀闸的接线是如何接的?若是由带电显示器闭锁接地开关的二次回路,能否能否提供一下图,或者说得详细一点?
请教大家:中高压进线柜带接地刀闸(即在电源侧装设接地刀闸),此接地刀闸的接线是如何接的?若是由带电显示器闭锁接地开关的二次回路,能否能否提供一下图,或者说得详细一点?
2楼
需要看柜子的闭锁机械结构,象ABB的ZS1柜,只有断路器位置(机械)对接地刀闸的闭锁,没有电气控制的。
如果用带电显示来控制,只是从带电显示上取一接点,只能用电控制。而且在接地刀闸合上时,无法闭锁对侧送电!
进线装接地刀闸时,只能严格操作规程和调度规程的执行,从设备上较难达到“五防”要求。
回复
3楼
只是从带电显示上取一接点,只能用电控制
回复
4楼
进线装接地刀闸时,从设备上较难达到“五防”要求。jing经常出问题
回复
5楼
我们一般在进线柜不设置接地刀,是从安全角度考虑的。
回复
6楼
嗯,一般进线柜的接地刀都取消。即便是采用带电显示器输出接点来进行电气闭锁,但由于带电显示器相对故障率较高,所以可靠性相对较差!
回复
7楼
赞同六楼的的看法。带电显示器相对故障率较高,所以可靠性相对较差!
回复
8楼
学习了!不过进线柜没有刀闸,那个怎么办- -
回复
9楼
进线接接地刀闸,那不接地了?我所见的是出线侧才有的
回复
10楼
一般在进线柜不设置接地刀,是从安全角度考虑的。
因为常因进线柜地刀接地引起户外10KV线路开关跳闸,有时会影响到变电站开关跳闸!
回复
11楼
是的,一般进线柜不设接地刀.
回复