中高压进线柜带接地刀闸如何接线
青竹
青竹 Lv.7
2011年12月20日 09:37:43
只看楼主

请教大家:中高压进线柜带接地刀闸(即在电源侧装设接地刀闸),此接地刀闸的接线是如何接的?若是由带电显示器闭锁接地开关的二次回路,能否能否提供一下图,或者说得详细一点?

请教大家:中高压进线柜带接地刀闸(即在电源侧装设接地刀闸),此接地刀闸的接线是如何接的?若是由带电显示器闭锁接地开关的二次回路,能否能否提供一下图,或者说得详细一点?
免费打赏
lingxuct
2011年12月20日 09:52:13
2楼
需要看柜子的闭锁机械结构,象ABB的ZS1柜,只有断路器位置(机械)对接地刀闸的闭锁,没有电气控制的。

如果用带电显示来控制,只是从带电显示上取一接点,只能用电控制。而且在接地刀闸合上时,无法闭锁对侧送电!

进线装接地刀闸时,只能严格操作规程和调度规程的执行,从设备上较难达到“五防”要求。
回复
cnkaqi030
2011年12月20日 10:52:40
3楼
只是从带电显示上取一接点,只能用电控制
回复
loujinpu
2011年12月20日 11:19:31
4楼
进线装接地刀闸时,从设备上较难达到“五防”要求。jing经常出问题
回复
feidankt66
2011年12月20日 11:42:45
5楼
我们一般在进线柜不设置接地刀,是从安全角度考虑的。
回复
zyz8438
2011年12月20日 13:53:47
6楼


嗯,一般进线柜的接地刀都取消。即便是采用带电显示器输出接点来进行电气闭锁,但由于带电显示器相对故障率较高,所以可靠性相对较差!
回复
逍遥翁
2011年12月21日 10:51:23
7楼
赞同六楼的的看法。带电显示器相对故障率较高,所以可靠性相对较差!
回复
chinasyo
2011年12月21日 15:19:46
8楼
学习了!不过进线柜没有刀闸,那个怎么办- -
回复
huangod
2011年12月21日 15:51:34
9楼
进线接接地刀闸,那不接地了?我所见的是出线侧才有的
回复
电气李工
2011年12月21日 17:18:44
10楼
一般在进线柜不设置接地刀,是从安全角度考虑的。
因为常因进线柜地刀接地引起户外10KV线路开关跳闸,有时会影响到变电站开关跳闸!
回复
hiker1983
2011年12月21日 21:07:12
11楼
是的,一般进线柜不设接地刀.
回复