求助 如题:电动阀控制模块,现场8根信号线,24V。两组接到4 6 和8端子,另两组接到两个行程的常开,作为中控室的开和关显示,接好后,现场可以开关电动阀,但远程只能关,不能开,关的时候电脑显示开到位,现场开到位后,电脑只显示开的过程不显示开到位,请问怎么解决,模块如下
求助 如题:电动阀控制模块,现场8根信号线,24V。两组接到4 6 和8端子,另两组接到两个行程的常开,作为中控室的开和关显示,接好后,现场可以开关电动阀,但远程只能关,不能开,关的时候电脑显示开到位,现场开到位后,电脑只显示开的过程不显示开到位,请问怎么解决,模块如下
22楼
就地能开关,阀位也到位基本执行机构应该没问题,你再用短接线短一下远方开、关指令(线解了短最好,不解也行)。看下短接开指令后执行机构是否动作。如果也动作直接检查远方开指令线。
回复
23楼
你是不是电位器没有调好啊,最好把电位器调一下,看一下手挑起开关到位是的开关量是多少。
回复
24楼
如果短接后不动作,你看下显示板上是否有报警提示,如果有看下说明书上的故障提示是什么,如果没有,你再检查端子和控制板。
回复
25楼
远程通过什么进行控制,是硬接线还是其他方式控制,最好能有个原理图,才好判断
回复
26楼
建议把远程操作端子的线,在设备现场短接实验一下。
回复
27楼
接线错误的可能性最大,中控关到位显示开限位,既然是开限位了,中控室怎么可能还能把开驱动发下来呢。再仔细查下接线!!
回复
28楼
检查限位开关信号是否正常,远程关指令是否到达现场。
回复
29楼
应该就是行程开关的问题,短接下看看
回复
30楼
同感 是否是距离太远 不能传输
回复
31楼
行程开关有4个,1,开到位行程开关。2开到位力矩行程开关。3关到位行程开关。4关到位力矩行程开关。你先看看这4个行程开关。
回复