电动阀控制模块现场可以开关电动阀,但远程只能关
huyunwei000
2011年12月17日 09:54:23
来自于继电保护
只看楼主

求助 如题:电动阀控制模块,现场8根信号线,24V。两组接到4 6 和8端子,另两组接到两个行程的常开,作为中控室的开和关显示,接好后,现场可以开关电动阀,但远程只能关,不能开,关的时候电脑显示开到位,现场开到位后,电脑只显示开的过程不显示开到位,请问怎么解决,模块如下

求助 如题:电动阀控制模块,现场8根信号线,24V。两组接到4 6 和8端子,另两组接到两个行程的常开,作为中控室的开和关显示,接好后,现场可以开关电动阀,但远程只能关,不能开,关的时候电脑显示开到位,现场开到位后,电脑只显示开的过程不显示开到位,请问怎么解决,模块如下

照片fffffffffffffffffffffff4.jpg

免费打赏
xfk666
2011年12月19日 12:32:45
12楼
查查看是否有线接错了。
回复
fanyongjian88
2011年12月19日 12:44:27
13楼
最好发个接线原理图过来,应该是接线错误。
回复
shuilideyu0713
2011年12月19日 14:28:30
14楼
无接线原理图无真相
回复
啊勇
2011年12月19日 15:17:43
15楼
嘎嘎!!
1:老兄上传的时什么牌子的电动阀门啊?
2:你接线还没接对,再详细看看说明书,
3:你的开好使了,关也能好使,看看公共线是不是没接对啊?
 4:可以在设备上看看找下远方控制开关的线,一般式开关公共线,共3根线。你可以试试在不明白可以CALL:15833559449
回复
yuanjianweico
2011年12月19日 15:18:39
16楼
你的是什么样的电动阀?我们这是罗托克的电动执行器,如果是我所说的电动执行器,你可以先进行一下二级设定,再确认一下上位机程序是否有问题(PLC)
回复
liudesheng521
2011年12月19日 16:27:27
17楼
主要检查信号线,一共8条控制线,不能错的
回复
zjzwf
2011年12月19日 16:39:23
18楼
如果有开和关的过程,而没有显示开到位和关到位,检查一下行程开关,拨动一下行程开关的操作头,如果拨动后显示到位,则说明行程开关触点接触不到位。
回复
wanglonjg
2011年12月19日 22:12:30
19楼
最好有原理图,一张图片看不出来
回复
mqli2004
2011年12月20日 09:04:47
20楼
现场能开和关,远程能开,不能关。
问:远程到底有多远?是否太远,信号衰减太大,而不能动作。
回复
lepingluoluo
2011年12月20日 09:23:02
21楼
人家告诉你检查一下行程开关了,开的信号是好的 ,关的信号也应该可以, 不会是信号衰减问题
回复