电动阀控制模块现场可以开关电动阀,但远程只能关
huyunwei000
2011年12月17日 09:54:23
来自于继电保护
只看楼主

求助 如题:电动阀控制模块,现场8根信号线,24V。两组接到4 6 和8端子,另两组接到两个行程的常开,作为中控室的开和关显示,接好后,现场可以开关电动阀,但远程只能关,不能开,关的时候电脑显示开到位,现场开到位后,电脑只显示开的过程不显示开到位,请问怎么解决,模块如下

求助 如题:电动阀控制模块,现场8根信号线,24V。两组接到4 6 和8端子,另两组接到两个行程的常开,作为中控室的开和关显示,接好后,现场可以开关电动阀,但远程只能关,不能开,关的时候电脑显示开到位,现场开到位后,电脑只显示开的过程不显示开到位,请问怎么解决,模块如下

照片fffffffffffffffffffffff4.jpg

免费打赏
puyong8811
2011年12月23日 10:36:16
32楼
未把起动线接入远程控制
回复
cwq13560843898
2011年12月23日 12:19:02
33楼
太专业了,不懂,学习学习。
回复
fy17821349
2011年12月23日 13:25:03
34楼
你把行程开关的接点搞清楚了再提问,感觉有点无病呻吟
回复
changan_1
2011年12月23日 15:51:52
35楼
根据大家意见:
1、查线,远程控制线是否接对。
2、校线,发一个假信号,本地、就地发,看是否动作。远程开关选择档对吗?
3、看远程编程指令,是否互锁,即把关到位信号串入开指令回路。
4、每做一步,缩小故障范围。
5、找出问题,出在设置上,重新设置
回复
huyunwei000
2011年12月27日 14:40:52
36楼
TK
回复
a396673967
2016年06月28日 12:49:16
37楼
有接线图就好了
回复