在冬季,冷凝压力12公斤算正常吗
co284450897
2011年12月15日 18:09:53
来自于制冷技术
只看楼主

冬天环境温度为5度冷凝压力12公斤正常吗为什么

冬天环境温度为5度冷凝压力12公斤正常吗为什么
免费打赏
adingkgb
2011年12月22日 20:51:58
12楼
到底正常不正常,要根据机组的情况来分析
最好吧低压压力也提供

另外,机组是什么机组?空调还是冷冻?

以一般的水冷空调机组来说,夏季正常条件下,高压也无非16公斤,现在12公斤不算很低。毕竟环境温度下降了那么多了
水冷却的机组,一般冷却塔风扇应该根据水温来控制启停,或者将冷却水从冷却塔旁通一部分,总之时要维持冷却水温度。保证高压压力不致过低
回复
co284450897
2011年12月22日 21:16:45
13楼
是冷冻工况,要求零下18度,低压 0.5,请问怎么判断高压是否正常
回复
meishuangwan
2011年12月23日 11:20:58
14楼
冷冻压缩机。压缩比在7个左右,压缩比计算公式为ε=(高压压力+大气压力)/(低压压力+大气压力),其中大气压力我们一般取1.计算下来,上面楼主的情况就是(12+1)/(0.5+1)=8.6.压缩比过大,证明高压现在偏高,低压过低,机组不正常。所以,个人认为要,补充制冷剂,求解完毕。
谢谢!
请各位老师斧正

[ 本帖最后由 meishuangwan 于 2011-12-23 16:30 编辑 ]
回复
lzj73514
2012年02月17日 10:30:07
15楼

水冷机夏季这个压力还行,冬季的话……这个压力高了哦!
回复
bbs_5ihvac
2012年02月17日 15:39:01
16楼
水冷冷水机组与环境温度没有太大关系!

高压是否过高与过低只有关联了低压才可以做参考。

重要的是关注压缩机的运行范围、运行电流、过热度、排气温度


过高的高压将造成压缩机过载、过热等现象


过低的高压将造成压缩机欠压缩等现象
回复

相关推荐