2楼
它和夏季的12公斤对比,供液的质量有区别吗
回复
3楼
如果你用的是风冷,R22制冷剂,那么压力就偏高了,还是这种状态,到夏季就无法运行了。一般冬季风冷机组均对冷凝压力进行控制,防止高压过低,只要压力状态相同供液质量没有太大区别。
回复
4楼
请教如何来防止冬季冷凝压力过低呢,呵呵,减少风量或者水量。
回复
5楼
如果是风冷机,可以高压部分加一个压力开关,设定一个压力值,通过压力开关触点的通断来控制冷凝器的风机的启停,即高压必须达到一定的压力后,风机才转,当降到一定的压力后,风机停掉。这样通过控制高压来提高低压吸气压力,提高制冷效率。
回复
6楼
是水冷,这个压力会影响制冷量,供液质量有什么变化
回复
8楼
F-22的话,这个压力还好吧,不算低。
回复
9楼
是水冷,r22,高压压力12公斤,供液管汤,降温缓慢
回复
10楼
风冷也好水冷也罢,单纯的看高压是没有用的呀。12KG高压,低压多少?要想知道12KG压力是不是正常,不是随便开口说的呀,要计算的,空调的压缩比一般在3左右,那么,现在高压是12KG,换算下来,低压在3.3的样子,也就是低压要是低于3KG,机器就不怎么正常了。所以,我认为,请楼主把机器详细的运行工况参数提供下,单凭一个高压,无法给出正确的答案。
个人观点,请各位斧正,如有不足,请多多赐教!
谢谢
班门弄斧咯
回复
11楼
"空调的压缩比一般在3左右,那么,现在高压是12KG,换算下来,低压在3.3的样子,也就是低压要是低于3KG,机器就不怎么正常了。"??????????
请解释下这些话的含义,可以吗?
回复