地下水对混凝土结构具有弱腐蚀性,基础该怎么处理? 希望有经验的说说 谢谢
地下水对混凝土结构具有弱腐蚀性,基础该怎么处理? 希望有经验的说说 谢谢
12楼
弱腐蚀性,基本不用特别处理,适当增大一点保护层就可以了。
回复
13楼
审图公司爱提这个玩意
回复
14楼
工业建筑防腐蚀设计规范对各种基础及基础梁的防腐蚀都有相关的规定.
回复
15楼
地下水对混凝土结构的腐蚀性分4类。 强、中、弱、微。弱腐蚀当然要处理。处理建议同9楼
回复
16楼
应该要处理的
回复
17楼
提高混凝土强度,参看工业建筑防腐蚀设计规范。不过规范上要求挺高的。
回复
18楼
我感觉得先看看是由什么离子引起的腐蚀,如果不严重的话不用处理,加大保护层,加点阻锈剂就可以!
[
本帖最后由 jdy1120 于 2011-12-16 11:03 编辑 ]
回复
19楼
加大保护层,提高混凝土密实度。。。
回复
20楼
参考设计规范。
回复
21楼
提高混凝土和抗渗的等级,同时可添加阻锈剂保护钢筋。
[
本帖最后由 sd0631 于 2011-12-16 15:03 编辑 ]
回复