地下水对混凝土结构具有弱腐蚀性,基础该怎么处理? 希望有经验的说说 谢谢
地下水对混凝土结构具有弱腐蚀性,基础该怎么处理? 希望有经验的说说 谢谢
3楼
需要点处理,微腐蚀性可不用处理
回复
4楼
弱腐蚀要处理 具体看工业建筑防腐蚀规范 上面有详细讲
回复
5楼
要处理的,工业建筑防腐蚀规范是强条的
回复
6楼
工业建筑防腐蚀规范,什么提高砼等级、加大保护层啥的
回复
7楼
好像基础保护层做到50厚,然后再注意一下氯离子含量啥的就成了吧!
回复
8楼
一般基础垫层要加厚,工业建筑防腐蚀规范有规定
回复
9楼
根据工业建筑防腐蚀设计规范要求,垫层砼强度应为C20,厚度100MM。基础部分,1、表面可不做防护2、沥青冷底子油两遍,沥青胶泥涂层》30UM。3、聚合物水泥砂浆两遍。具体对桩基础、基础梁等有不同要求。参看规范。
回复
10楼
基础用C40的混凝土,埋在地下的部分在原来保护层厚度的基础上增加50MM,但是一般做到70MM就足够了。
回复
11楼
可以刷一层涂料
回复