地下水对混凝土结构具有弱腐蚀性,基础该怎么处理?
jiegouxiaosheng
2011年12月14日 21:07:06
来自于地基基础
只看楼主

地下水对混凝土结构具有弱腐蚀性,基础该怎么处理? 希望有经验的说说 谢谢

地下水对混凝土结构具有弱腐蚀性,基础该怎么处理? 希望有经验的说说 谢谢
免费打赏
fanlijing8
2011年12月14日 22:39:28
2楼
弱腐蚀性可以不用处理吧,
回复
gudaozhongyuan
2011年12月15日 09:49:50
3楼
需要点处理,微腐蚀性可不用处理
回复
chen13033576
2011年12月15日 10:45:32
4楼
弱腐蚀要处理 具体看工业建筑防腐蚀规范 上面有详细讲
回复
luorq08
2011年12月15日 12:43:41
5楼
要处理的,工业建筑防腐蚀规范是强条的
回复
real-hlc
2011年12月15日 13:32:43
6楼
工业建筑防腐蚀规范,什么提高砼等级、加大保护层啥的
回复
isuaisua
2011年12月15日 14:44:38
7楼
好像基础保护层做到50厚,然后再注意一下氯离子含量啥的就成了吧!
回复
xiaoyull07
2011年12月15日 14:51:36
8楼
一般基础垫层要加厚,工业建筑防腐蚀规范有规定
回复
jink10519
2011年12月15日 16:23:21
9楼
根据工业建筑防腐蚀设计规范要求,垫层砼强度应为C20,厚度100MM。基础部分,1、表面可不做防护2、沥青冷底子油两遍,沥青胶泥涂层》30UM。3、聚合物水泥砂浆两遍。具体对桩基础、基础梁等有不同要求。参看规范。
回复
zoulin06011986
2011年12月15日 16:31:42
10楼
基础用C40的混凝土,埋在地下的部分在原来保护层厚度的基础上增加50MM,但是一般做到70MM就足够了。
回复
122-wyx
2011年12月15日 18:37:38
11楼
可以刷一层涂料
回复

相关推荐