我项目地下室二层 负12米,因有斜支撑影响,该部位施工难度大,导致外墙施工方案难以确定。在此请教高人有啥更好的方法能够方便施工。拜谢!!!

IMG0260A.jpg我项目地下室二层 负12米,因有斜支撑影响,该部位施工难度大,导致外墙施工方案难以确定。在此请教高人有啥更好的方法能够方便施工。拜谢!!!

IMG0261A.jpg


IMG0260A.jpg


IMG0259A.jpg

免费打赏
x1xqq
2011年12月15日 12:01:50
2楼
这钢管就废了。焊止水片,以后钢管割断焊钢板封堵。
回复
linxin205
2011年12月15日 12:22:27
3楼
不会呀 学习一下
回复
wangxiaojian614
2011年12月15日 12:27:36
4楼
土质还可以啊,也没见地下水,基坑12米不算太深,为什么用这个支撑呢?
回复
x1xqq
2011年12月15日 13:00:29
5楼

“基坑12米不算太深”,威武
回复
qq510746515
2011年12月15日 13:53:50
6楼
为什么不用排桩和支撑梁
回复
cgc2010
2011年12月15日 14:14:59
7楼
用钢柱加水平撑就方便的多
回复
倚楼听风雨
2011年12月15日 14:47:48
8楼
还没见过这种斜支撑,地下室挡土墙施工确实是个问题,坐等高手解答
回复
7458027
2011年12月15日 14:51:36
9楼
我的项目也是这样做的 。后来改为留土后施工。该部位的支撑采用平支撑梁,直接撑在地下室顶板的框架梁上。然后再挖土。
回复
yuzhongnanhai744
2011年12月15日 15:03:19
10楼
我现在在广州的一个项目也是设计的这种斜钢管支撑,设计说等基坑支护变形较大时采取此支撑,变形不大的话就不做。现在还没开挖。
不过里面的结构不影响这个斜钢管支撑。
回复
mony31
2011年12月15日 16:49:39
11楼
我上个项目也是地下二层,深十一米多,采用的是打锚杆,然后用槽钢拉紧的方式来加固的,看楼主这个工地的基坑加固模式有点费钱费事啊
回复