求救,地采暖不热怎么办啊
guoyusong1114
2011年12月14日 14:27:44
来自于采暖供热
只看楼主

单位售楼处从外网接了DN80的采暖管道,售楼处为5层,层高一层4.8m,其他4.2m,顶层为机房,只有1环路水分配器1个,总面积约2000m2,入口间测试的供水温度30,回水温度14,压力为供水约0.35Mpa,回水为约0.33Mpa,室内温度只有6度左右,请问是什么问题啊,是外网还是我们本身的问题,急,都快疯了,找了1星期也不知道什么问题!!!!

单位售楼处从外网接了DN80的采暖管道,售楼处为5层,层高一层4.8m,其他4.2m,顶层为机房,只有1环路水分配器1个,总面积约2000m2,入口间测试的供水温度30,回水温度14,压力为供水约0.35Mpa,回水为约0.33Mpa,室内温度只有6度左右,请问是什么问题啊,是外网还是我们本身的问题,急,都快疯了,找了1星期也不知道什么问题!!!!
免费打赏
czkimi2011
2012年01月31日 09:44:12
52楼
30度 能干嘛……
回复
ceecaiying
2012年01月31日 14:20:02
53楼
学习学习
回复
lhq54501015
2012年01月31日 15:05:44
54楼
1、供水温度太低,个人觉得不能低于45度
2、要看看施工图设计是否有问题,有条件的话,可以检测一下各分集水器处流量;如果流量够的话,提高供水温度应该就会热起来了。
回复
寒冬
2012年02月01日 10:12:19
55楼
第一:有问题就是供回水温度过低,二是地暖管路设计不合理,另外施工问题不可能造成这么严重的后果!
回复
ybz5888
2012年02月01日 11:21:24
56楼
供水温度太低,压力过小
回复
yangjinlong123
2012年02月01日 15:26:37
57楼
首先就是供水温度肯定低了。先把温度提上来再说。
回复
zhanggongyan
2012年02月01日 15:36:10
58楼
供水温度太低了,最基本也得供水40多度啊,增加供暖负荷吧
回复
zyzhzg
2012年02月01日 16:16:28
59楼
存在问题:1、供水温度太低;2、资用压头不够,即该前端管线没有平衡,压差至少应该不小于3mH2O,3、温差大说明流量不足,前端还是平衡问题。解决办法:安装一台水泵,按4kg/m2
回复
zpl0510
2012年02月01日 22:47:33
60楼
从现象来看,进出水温差较大,可以发现两个问题: 1. 说明水量较小,2. 盘管的管路较长。说明管路阻力较大。 但从供、回水压差来看,压差只有0.02MPa, 压差很小。分析原因: 是不是分水器与集水器间的旁通阀没有关严所致,请检查旁通阀的状态。同时提高供水温度。
回复
zpl0510
2012年02月01日 22:58:01
61楼
从现象来看,进出水温差较大,可以发现两个问题: 1. 说明水量较小,2. 盘管的管路较长。说明管路阻力较大。 但从供、回水压差来看,压差只有0.02MPa, 压差很小。分析原因: 是不是分水器与集水器间的旁通阀没有关严所致,请检查旁通阀的状态。同时提高供水温度。
回复

相关推荐

APP内打开