单位售楼处从外网接了DN80的采暖管道,售楼处为5层,层高一层4.8m,其他4.2m,顶层为机房,只有1环路水分配器1个,总面积约2000m2,入口间测试的供水温度30,回水温度14,压力为供水约0.35Mpa,回水为约0.33Mpa,室内温度只有6度左右,请问是什么问题啊,是外网还是我们本身的问题,急,都快疯了,找了1星期也不知道什么问题!!!!
单位售楼处从外网接了DN80的采暖管道,售楼处为5层,层高一层4.8m,其他4.2m,顶层为机房,只有1环路水分配器1个,总面积约2000m2,入口间测试的供水温度30,回水温度14,压力为供水约0.35Mpa,回水为约0.33Mpa,室内温度只有6度左右,请问是什么问题啊,是外网还是我们本身的问题,急,都快疯了,找了1星期也不知道什么问题!!!!
42楼
1、供水的压力0.35偏低
2、供回水压差太小,导致系统内热媒流速太小,基本处于不流动状态
3、供水温度低
如果是末端的话,,可以考虑在回水管上加泵,使热媒流速加快,提升室内温度。
回复
43楼
不要慌,请检查一下洁净空调风机的电机,要么是风机皮带断了几根,只剩一根了,或者电机烧掉了。这种情况和风速没有太大的关系。我的一个净化工程项目中出现过这种情况,当时皮带断了,室内完全送不进风,结果就成负压了。这个很好判断,拉一下空调的检修门看一下就知道了。不要慌,请检查一下洁净空调风机的电机,要么是风机皮带断了几根,只剩一根了,或者电机烧掉了。这种情况和风速没有太大的关系。我的一个净化工程项目中出现过这种情况,当时皮带断了,室内完全送不进风,结果就成负压了。这个很好判断,拉一下空调的检修门看一下就知道了。
回复
44楼
2000X50X0.86/5X1.2=20.6M3/H 水泵流量20m3合适,扬程7~8米即可
回复
45楼
供回水温度太低了 房间温度再高会高到哪去
回复
46楼
热负荷太小如何满足房间采暖
回复
47楼
这个问题太复杂了,请问您高手吧,我是一点头绪也米有呀
回复
48楼
同意 都有问题
回复
49楼
供水温度太低,温差大。
回复
50楼
供水温度也太低了吧?在管道中损失多啊..
回复
51楼
在热力入口装置供水管加泵