guoyusong1114
2011年12月14日 14:27:44
来自于采暖供热
只看楼主

单位售楼处从外网接了DN80的采暖管道,售楼处为5层,层高一层4.8m,其他4.2m,顶层为机房,只有1环路水分配器1个,总面积约2000m2,入口间测试的供水温度30,回水温度14,压力为供水约0.35Mpa,回水为约0.33Mpa,室内温度只有6度左右,请问是什么问题啊,是外网还是我们本身的问题,急,都快疯了,找了1星期也不知道什么问题!!!!

单位售楼处从外网接了DN80的采暖管道,售楼处为5层,层高一层4.8m,其他4.2m,顶层为机房,只有1环路水分配器1个,总面积约2000m2,入口间测试的供水温度30,回水温度14,压力为供水约0.35Mpa,回水为约0.33Mpa,室内温度只有6度左右,请问是什么问题啊,是外网还是我们本身的问题,急,都快疯了,找了1星期也不知道什么问题!!!!
免费打赏
wybhome2004
2011年12月16日 08:56:41
22楼
与室内系统无关,外网流量过小,供水温度过低
回复
ybz5888
2011年12月16日 10:21:48
23楼
供水回水的温度太低了。
回复
julia-fu
2011年12月16日 10:29:37
24楼

1、供水温度太低,至少也应该在50左右
2、供、回水间压差小
回复
luckylx
2011年12月16日 10:51:19
25楼
上图吧。
回复
善国阿满
2011年12月16日 13:28:05
26楼
设计压力是多少?我觉得20M的就可以,装在供水侧回水侧减压,这个可以联系一下做直连机组,混水机组的厂家具体咨询。就那个辽宁直连
回复
zhaowenliangde
2011年12月16日 14:23:11
27楼

应该按你的供暖面积和供回水温差计算一下热量和水流量,按最不利环路的管长计算一下扬程。
回复
wuya525
2011年12月16日 14:29:00
28楼
根据你提供的情况分析:
1,供回水温差太大,这说明系统负荷大啊,也就是说,你的房间散热大,这和你的房间的保温性有关系,例如你的房子的玻璃幕墙面积大,玻璃又是单层的,隔热效果差,层高又很高,所以房子散热量很大。
2,供水温度低,像地暖供水温度一般需要保持在40-50度,最低也得三十七八度。
3,你处可能是外网末端,所以供水温度较低;同时,外网来的流量也小一些。当然,这个需要测量。按说,DN80的管子的流量对你们来说,基本够用;但是从供水温度、压力及压差综合来看,我怀疑你们的流量偏小
4,你要选泵的话,就选流量约20立方,扬程约5米;安装在回水管上。
回复
guoyusong1114
2011年12月16日 16:32:41
29楼

感谢,现在基本就是选择加泵,且目前我考虑加在回水管上还是加在供水管上,加回水管上,我怕万一水分配器阻力太大,供热效果还是不好,加供水管和加回水管到底有什么区别啊?请高手指点下!!
回复
flier_01
2011年12月16日 18:53:52
30楼
首先
1.硬伤水温偏低,只有30度
即使温差10度的话,回水20度,也难以保证室内18度
2.实际回水温度只有14度
说明实际流量远小于设计流量
阻力偏大
这个问题可设置管道泵解决
----------
参考解决方案
如果无法提高供水温度
则应重新考虑供回水温度
如欲室内18-20度
回水温度不宜低于25度
采用5度温差
流量会比设计流量大一倍
比现在的实际流量大很多倍
可考虑更换主管道,降低系统阻力
并增设管道泵,以满足流量达到设计流量
-------------
在这之前,先校核30/25度的供回水温度
现在敷设的盘管间距能否满足室温要求
回复
guoyusong1114
2011年12月16日 19:44:46
31楼
我现在选的在回水管上装循环泵,流量20m3/h,扬程10m,DN80的接管,不知道行不行,完全没计算,也不会计算,也不知道行不行,只要保证供回水温度差在5度左右就行,老板再说我也没办法了