避雷针安装的与被保护物间距三米 但与其金属基础的间距不够一米 怎么补救呀 急盼赐教
避雷针安装的与被保护物间距三米 但与其金属基础的间距不够一米 怎么补救呀 急盼赐教
2楼
我觉得,如果出现这种情况,可以把被保护物与避雷针的金属基础连通,但避雷针必须设置水平接地体和垂直接地极,并且避雷针的接地电阻必须小于被保护物的接地电阻。
回复
3楼
1、将避雷针移位,并注意避雷针接地网与保护物地下金属体之间的安全距离;
2、实在不行,就更改设计,降低保护级别,再依照规范统一设计接地网,否则,验收肯定不会过关。
回复
4楼
不晓得楼主说的是不是独立避雷针,如果是的话,要看看被保护的是几类防雷建筑物,如果二、三类防雷建筑物应该有相应的规定,但是如果是一类的话,恐怕按照工程强制规范的规定就得改了,呵呵,楼主请说的再清楚些撒,好让偶们再清楚些。
回复
5楼
是三类防雷建筑物
回复
6楼
可以将避雷针安装在构筑物上。
因为一类防雷建筑物在建筑物过高或难以装设独立避雷针时,都可以将针装到构筑物,楼主的三类也应该没有问题,
况且是装设独立避雷针有困难的时候,只是要做好等电位联结。相应的可参照下建筑物防雷设计规范和国家标准图
集99(03)D501-1。
回复