从《民用建筑电气设计规范》附录四得知:1. 单支避雷针的保护范围应按下列方法确定(附图4.1)。(1)当避雷针高度h小于或等于滚球半径hr时:① 距地面hr处作一平行于地面的平行线;② 以针尖为圆心,hr为半径,作弧线交于平行线的A、B两点;③ 以A、B为圆心,hr为半径作弧线,该弧线与针尖相交并与地面相切。从此弧线起到地面止就是保护范围。保护范围是一个对称的锥体;
从《民用建筑电气设计规范》附录四得知:
1. 单支避雷针的保护范围应按下列方法确定(附图4.1)。
(1)当避雷针高度h小于或等于滚球半径hr时:
① 距地面hr处作一平行于地面的平行线;
② 以针尖为圆心,hr为半径,作弧线交于平行线的A、B两点;
③ 以A、B为圆心,hr为半径作弧线,该弧线与针尖相交并与地面相切。从此弧线起到地面止就是保护范围。保护范围是一个对称的锥体;
2楼
④ 避雷针在hx高度的XX’平面上和在地面上的保护半径,按附4.1和附4.2公式计算确定:
式中:
rx—避雷针在hx高度的XX’平面上的保护半径(m);
hr—滚球半径(m);
hx—被保护物的高度(m);
r0—避雷针在地面上的保护半径(m)。
回复
3楼
附4.2公式就是需要用到的计算公式,由此确定,一定的避雷针高度,在天面上摆放的最大距离(m),如下表黄色范围所示。
可以看出,避雷针愈高,摆放的距离就可愈大。
回复
4楼
应结合建筑物类别,避雷针高度,需要保护物的距离高度等综合计算。没有被保护物,单独计算避雷针的高度就失去意义了,你说呢
回复
5楼
您说的对,我以为题目就写着‘天面’,人们自然会想到是建筑上的天面了。天面上的高处、转角或突出的地方需要设置避雷针作为接闪器,上述计算出来避雷针的安装距离是最大的。谢谢!!
回复
6楼
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000
回复