小区室外供电,用500平方毫米的低压电缆合理吗
cpzcl
cpzcl Lv.2
2006年08月26日 20:39:31
只看楼主

我做的一个小区,南北400米。开发商把变压器设在小区中间的外侧,600多户,要求用一个变电室

我做的一个小区,南北400米。开发商把变压器设在小区中间的外侧,600多户,要求用一个变电室
免费打赏
fifitony001
2006年08月27日 00:32:04
2楼
500MM2的电缆?估计没有什么断路器可以接得入了。施工的也要头大了!兄弟还是电缆拼接吧。
回复
liyongsheng1985
2006年08月27日 00:42:20
3楼
这么大的电缆 啊 多用几根电缆啊 一般用电缆最好不要超过180mm哦超过后最好选有多根电缆哦
回复
fittermouse
2006年08月27日 13:38:13
4楼
好像是不合理,尤其是对住宅来讲
回复
dna8630
2006年08月27日 15:38:46
5楼
第一次看见小区用这么粗的电缆
你不是一个楼梯口一组?
回复
wuhy1108
2006年08月27日 16:14:52
6楼
太大了吧,我们单位110KV电压等级主变出线倒是用过1200MM2铜芯电缆。
回复
fanchunjie0224
2006年08月27日 17:41:46
7楼

没明白你说的意思,500平方毫米的低压电缆用在哪?
回复
cpzcl
2006年08月28日 20:47:09
8楼
谢谢
回5楼,用在变电室至配电箱,1\2号配电箱各供220户。100米,
请教各位大哥,180mm的电缆,供电距离多长啊,怎么计算?
回复
jljylsh
2006年08月29日 00:17:51
9楼
开发商想省钱
低供低计,会有多少损耗?
用500平方毫米的低压电缆干吗用?
供电公司会同意?
这种单子你也接?
回复
cpzcl
2006年09月01日 22:14:12
10楼
谢谢各位大哥
回复

相关推荐

APP内打开