关于《高规》6.1.3条户门不能开向前室的问题
pallas110deng
2011年12月12日 18:10:11
来自于建筑规范
只看楼主

户门不能开向前室,是指方向不能朝前室开,还是说前室除了疏散门其他门都不准开。请帮我看下面这个图是不是违反了规范,谢谢!

户门不能开向前室,是指方向不能朝前室开,还是说前室除了疏散门其他门都不准开。请帮我看下面这个图是不是违反了规范,谢谢!

QQ截图20111212180650.png

免费打赏
yangl_f
2011年12月15日 13:40:10
12楼
一层六户,有三户门开在前室,占50%,建议采用6楼的方案。
回复
wzkybyb
2011年12月16日 09:55:15
13楼
不宜开向前室,但是可以往前室开啊,一定得是防火门
回复
zhenyu001
2011年12月16日 10:24:03
14楼
同意6楼得观点!
回复
baohua5219
2011年12月16日 11:22:13
15楼

学习了啊 谢谢
回复
sunshikuangye
2011年12月16日 14:51:44
16楼
仔细阅读规范!应该能理解,不好理解的是各地审图的规定!
回复
lang272964081
2011年12月16日 17:04:19
17楼
怎么看都有问题,消防电梯前室的门你没办法解决的,楼梯间前室的倒不是问题!
回复
yqcjzs78
2011年12月16日 18:08:14
18楼
从图上看,应该是十八层及十八层以下,每层不超过8户,建筑面积不超过650m2,且设有一座防烟楼梯间和消防电梯的塔式住宅吧,消防电梯和防烟楼梯间可合用前室,如个别套型的户门只能设在前室内,可采用乙级防火门,平面应调整。
回复
jz851547313
2011年12月18日 11:24:03
19楼
这个东西有点困难,不怎么看得出来,要好好的看看,不过感觉门有点问题,建议看看,呵呵。
回复
guozhenhua012
2011年12月19日 17:18:36
20楼
不宜开向前室,但是可以往前室开啊,一定得是防火门
回复
和謈號
2011年12月19日 23:07:52
21楼
6.1.3 高层居住建筑的户门不应直接开向前室,当确有困难时,部分开向前室的户门均应为乙级防火门。
这里我们这边的理解是,户门不能全部开向前室,但是允许部分开向前室,且必须为乙级防火门
比如说:一层有4户门,审查的时候,只要你有一户没有直接开向前室(比如加个过道之类的),且其他3户开向前室的门为乙级防火门,那么就认定为这是符合规范的.
回复