关于《高规》6.1.3条户门不能开向前室的问题
pallas110deng
2011年12月12日 18:10:11
来自于建筑规范
只看楼主

户门不能开向前室,是指方向不能朝前室开,还是说前室除了疏散门其他门都不准开。请帮我看下面这个图是不是违反了规范,谢谢!

户门不能开向前室,是指方向不能朝前室开,还是说前室除了疏散门其他门都不准开。请帮我看下面这个图是不是违反了规范,谢谢!

QQ截图20111212180650.png

免费打赏
dj8325
2011年12月14日 14:20:36
2楼
搞不懂,请高手指教!
回复
八袋长老
2011年12月14日 15:35:53
3楼
是指分户门。前室相对防火疏散来说就是一个完整的防火分区,逃生的安全岛。
回复
杯酒人生
2011年12月14日 21:19:29
4楼
楼主所说的高规是什么啊
回复
langkechongkun
2011年12月14日 23:26:53
5楼
消防电梯是不是应该开在前室里? 开向前室的户门是不是不能超过2个?
回复
leletaba0817
2011年12月15日 09:59:41
6楼
6.1.3 高层居住建筑的户门不应直接开向前室,当确有困难时,部分开向前室的户门均应为乙级防火门。

补充一点,因为审查的时候,经常会认定就算入户门采用防火门,也不能超过三个。。
鉴于你这个图,个人建议,在保证前室的面积够了的情况下,在厨房那边加个乙级防火门, 这样的话,你下面那两套就能不去用防火门,用防盗门了。
回复
刘璀璨
2011年12月15日 10:01:45
7楼
消防电梯需设前室,见高规6.3.3.2条,户门不应直接开向前室,当确有困难时,部分可以开向前室,但需是防火门,其中部分是根据当地审图机构和消防部门认定的来要求的,例如有的地方是按三个户门其中只允许一个户门开向前室,并需设为防火门。
回复
jingyun81
2011年12月15日 10:25:25
8楼
楼梯间的门开启方向错了。
你想啊,火灾发生,人通过楼梯逃生,这个时候这个门事推开方便呢???还是拉开方便呢???
回复
leletaba0817
2011年12月15日 11:33:32
9楼


这位仁兄什么意思呢?
莫非你想告诉楼主,不是往疏散方向开?
他这个门事没有错的!
回复
liu171146449
2011年12月15日 12:18:36
10楼
建筑方面培训,欢迎光临我的博客,包你满意。 http://blog.sina.com.cn/u/2111360121
回复
fuqiong3734
2011年12月15日 13:04:51
11楼
消防电梯需设前室,见高规6.3.3.2条,户门不应直接开向前室,当确有困难时,部分可以开向前室
回复

相关推荐