如题,还有两个井道的照明,检修井底插座能不能合用回路,谢谢
如题,还有两个井道的照明,检修井底插座能不能合用回路,谢谢
2楼
什么电气数据都没有,叫人怎么回答?
回复
3楼
插座能合用.但是要考虑供电距离的问题.
10人的电梯,单台负荷大概就是个10kw,100应该比较可以了.
回复
4楼
井道检修插座最好加一个漏电开关,井道照明用照明变压器变为安全电压再给灯配电.100A开关如楼上所说,单台负荷大概就是个10kw,应没问题.但末端应加双电源互投.每台电梯前还应加63A的分开关
回复
5楼
你得先确定电梯的容量,才能确定啊!比如载重量、提升速度等。不过,一般100A足够了,普通50~63A即可。
回复
6楼
两台现在都是普通电梯,不是消防电梯,应该不用双电源可以把
回复
7楼
普通电梯也要用双电源互投哈~~~~~~~....-.-#
回复