各位做门刚设计的时候柱的平面外稳定应力是怎么考虑的,是严格控制在1以内还是有所放宽?超限有什么影响?

各位做门刚设计的时候柱的平面外稳定应力是怎么考虑的,是严格控制在1以内还是有所放宽?超限有什么影响?
免费打赏
ylsg110106
2011年12月12日 10:49:17
2楼
如果你想睡得安稳一点当然就是取1以内。大于1就是超应力,退一步讲如果出事时,专家组审查设计时你就首当其中;就算不要讲得危言耸听,送审图纸可能都过不了。
回复
天涯居士
2011年12月12日 14:20:15
3楼

一般控制在0.85以下,比较安全。
回复
mengshuai2004
2011年12月12日 15:05:48
4楼
肯定是1以内了,1以外你还敢做呀,真不知道你怎么想的。
回复
zalzhangao
2011年12月12日 15:57:20
5楼
平面外最好不要超,很重要的
回复
灵璧金石
2011年12月13日 15:43:29
6楼
可以考虑柱子的侧向支撑问题,加刚性隅撑,来增强平面外的应力。
回复
木易0303
2011年12月13日 22:49:15
7楼
钢结构主要就是稳定性 所以平面内外均需要满足的
回复
wzb758ap
2011年12月14日 13:32:48
8楼
如果不是重要的建筑物,也可以试试,不一定出事,出事你就跑不了。
回复
结构么么哒
2011年12月14日 15:11:24
9楼
压弯构件要严格控制平面外的稳定问题,一般通过加柱间支撑(或者交叉拉杆)来解决这个问题。如果处理不好,房屋不是没有倒塌的可能,前车之鉴不可小视。