柱的平面外稳定应力比不够 时调什么比较合适?
guohua19891007
2013年08月01日 10:47:38
只看楼主

忘各位前辈指点。

忘各位前辈指点。
免费打赏
jszxwsw
2013年08月02日 14:24:12
2楼
调截面形状或通过附加构件调计算长度
回复
pancheng87
2013年08月02日 16:33:19
3楼
本帖最后由 pancheng87 于 2013-8-2 16:35 编辑

长细比=计算长度/回转半径 计算长度就是杆件的跨度,在柱子高度范围内加框架梁可以减少计算长度。回转半径和柱子的截面尺寸数据有关。具体详材料力学。
减小计算长度和增大回转半径都能有效降低长细比。长细比决定杆件容许受压应力。减少长细比和降低柱子上受到的压力都能保证柱子的稳定性。
回复
zhangqihongzgy
2013年08月04日 18:37:57
4楼
有点意思啊!
回复
zhangqihongzgy
2013年08月05日 12:30:58
5楼
啊啊啊啊啊啊啊
回复
guxincui
2014年04月19日 16:05:10
6楼
加大钢柱翼缘宽度,可以
回复
爱你329964
2015年03月27日 14:40:33
7楼
还是看着头晕
回复
雨落凡尘
2015年03月27日 14:50:14
8楼
侧向加支撑或加大柱侧向长度
回复
hailisb
2016年02月29日 21:35:58
9楼
加大钢柱翼缘宽度,可以
回复
dmaids
2016年08月12日 16:01:15
10楼
哦,我也进来看看,有帮助
回复
cos-sin
2016年09月03日 11:43:54
11楼
哦,我也进来看看,有帮助
回复

相关推荐

APP内打开