提问:墙梁隅撑可否作为刚架柱的平面外支撑?
songxiamogu
2008年03月17日 13:16:04
只看楼主

如题! 《门规》上明确指出:檩条上的隅撑可作为刚架梁的平面外支撑,但未指明:墙梁隅撑可否作为刚架柱的平面外支撑? 盼高手解惑!!

如题!
《门规》上明确指出:檩条上的隅撑可作为刚架梁的平面外支撑,但未指明:墙梁隅撑可否作为刚架柱的平面外支撑?
盼高手解惑!!
免费打赏
gfggf
2008年03月18日 21:50:31
2楼
我认为可以,道理一样嘛
回复
songxiamogu
2008年03月20日 10:22:16
3楼
谢谢!
回复
zhphnpcsu
2008年03月20日 12:12:07
4楼
当然可以,不过一般都是取2倍的檩距作为支撑长度的!
回复
725z
2008年03月21日 09:37:37
5楼
这条一直是有争议的,在整体稳定上本人认为钢轨和门规应该是一致的,截面验算可以不一样。
回复
wy736872729
2008年03月21日 12:34:38
6楼
这要看维护墙板的疏密度.假如并非全封闭墙面,蒙皮效应不明显,隅撑的作用就只能限制柱的扭转,限制不了侧向变位.
一般我们这里都只是将其作为侧向约束点,配合柱间支撑确定平面外计算长度
回复
设计牛
2008年03月21日 14:09:19
7楼
其实我想这个问题最终目的是计算长度,
这个道理是和刚架梁一样的,
回复
ap070723131
2017年07月06日 18:23:52
8楼
应该可以的
回复
xing8843827
2017年07月06日 20:35:48
9楼
应该可以的
回复