请教,怎么在计算门钢de 钢柱时 平面内刚度不能满足,哪为大师帮助哈
请教,怎么在计算门钢de 钢柱时 平面内刚度不能满足,
哪为大师帮助哈
2楼
加大柱截面高度就可以了,这个比较经济,要是空间限制,可以加大翼缘宽度或厚度也是可以的了
回复
3楼
加大构件的截面是最好的办法阿
回复
4楼
加大构件的截面
回复
5楼
加大柱截面或者有摇摆柱的话把摇摆柱取消
回复
6楼
如果是平面内刚度不够,
1就是增加截面高度,直到达到高厚比限值。
2不断调试仍不满足就增加翼缘宽度,知道宽厚比达到极限
3最后再选择增加翼缘的厚度
个人觉得 刚度主要是由截面惯性矩决定,只要有效增加截面惯性矩就能增加刚度。
如果一味增加厚度,而不增加截面高度,效果不明显,而且造成用钢量浪费
请高手继续指点
回复
7楼
增加钢柱的高度,有必要的时候也要增加钢柱的宽度和翼缘板的厚度。
回复
8楼
好东西 感谢楼主无私分享
回复
9楼
对增大柱截面尺寸,这个很好解决啊
回复