门钢墙梁的最大间距及最小间距
玉面飞狐
玉面飞狐 Lv.10
2015年10月11日 22:54:41
只看楼主

在做门式钢架厂房时,墙梁间距有时受限于窗口,间距要做到1800,中间再加一根的话,就变成900了。 1700间距,加一根变成850;1600间距加一根变成800了。这个工程,1500,1700,1800均有出现不知怎么布置好了。 虽然资料上墙梁间距一般控制在1.0~1.5m之间,不在这范围内可以吗?墙采用压型钢板。

2015年10月12日 09:21:06
2楼
考虑施工方便,1.6m可以。1.6m以上最好不要用。
回复
玉面飞狐
2015年10月12日 14:08:35
3楼
墙梁间距小于1米呢,比如850mm,900mm?
回复
kd200
2015年10月12日 14:52:15
4楼
我们一般都做2米的窗,中间加一根间距1000就行了。相应可以把中间那根C型钢用薄一点的材料就行了。
回复
qq_1404006544818
2015年10月13日 22:13:48
5楼
谢谢,希望以后多交流
回复
xiaohu0216
2017年11月03日 11:01:20
6楼
学习了,请教,墙梁的间距是根据挠度要求来的吗,还是一般构造要求
回复
橘子天空
2017年11月03日 12:37:32
7楼
具体做多大要满足墙面板可以计算满足,墙梁计算满足就可以了,沿海区域要考虑连接节点验算