在做门式钢架厂房时,墙梁间距有时受限于窗口,间距要做到1800,中间再加一根的话,就变成900了。 1700间距,加一根变成850;1600间距加一根变成800了。这个工程,1500,1700,1800均有出现不知怎么布置好了。 虽然资料上墙梁间距一般控制在1.0~1.5m之间,不在这范围内可以吗?墙采用压型钢板。
考虑施工方便,1.6m可以。1.6m以上最好不要用。
回复
3楼
墙梁间距小于1米呢,比如850mm,900mm?
回复
4楼
我们一般都做2米的窗,中间加一根间距1000就行了。相应可以把中间那根C型钢用薄一点的材料就行了。
回复
5楼
谢谢,希望以后多交流
回复
6楼
学习了,请教,墙梁的间距是根据挠度要求来的吗,还是一般构造要求
回复
7楼
具体做多大要满足墙面板可以计算满足,墙梁计算满足就可以了,沿海区域要考虑连接节点验算
回复