轻钢厂房中柱的平面外支撑应该怎么取啊?
haihua80
haihua80 Lv.3
2005年06月01日 20:30:14
只看楼主

轻钢厂房中柱的平面外支撑应该怎么取啊?有吊车梁的,中柱两端钢接.平面外实在是大啊...也没法设隅撑.

轻钢厂房中柱的平面外支撑应该怎么取啊?有吊车梁的,中柱两端钢接.平面外实在是大啊...也没法设隅撑.
免费打赏
牛逼闪闪放光芒
2005年06月02日 06:57:27
2楼
吊车梁本身就是刚度很大的系杆啊,可以作为中柱的侧向支撑点,所以中柱的计算长度直接取吊车梁与柱顶或柱底距离的较大值就行!中柱的弯矩一般情况下总是比较小,平面外稳定应力就不会很大,所以中柱只要能满足长细比的要求,一般情况下计算就能通过!
回复
suhuayin
2005年12月29日 10:00:49
3楼
楼上说法是对的,
回复
yaoguobin888
2005年12月29日 19:57:59
4楼
吊车梁本身就是刚度很大的系杆啊,可以作为中柱的侧向支撑点,所以中柱的计算长度直接取吊车梁与柱顶或柱底距离的较大值就行!中柱的弯矩一般情况下总是比较小,平面外稳定应力就不会很大,所以中柱只要能满足长细比的要求,一般情况下计算就能通过!

说得非常的好!!