低压母线槽的电压损失计算
fanny_87
fanny_87 Lv.2
2006年08月22日 10:23:24
只看楼主

各位有谁知道低压母线槽的电压损失计算,是不是跟线路损失一个原理?

各位有谁知道低压母线槽的电压损失计算,是不是跟线路损失一个原理?
免费打赏
zq18
2008年08月02日 09:18:18
2楼
低压母线有多个出线供电位置,不晓得怎么算一
回复
qjm2222
2008年09月29日 11:27:39
3楼
△ U=I(Rcosφ+Xsinφ)
I---------------流过母线的电流(A)
R--------------母线电阻
X--------------母线电抗
cosφ---------负载功率因数
回复
hellojoe
2009年03月06日 11:23:48
4楼
根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。
即:β=S/Se
式中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA);β———负荷率(通常取80%~90%)
回复
qiujingyuan
2009年03月06日 11:34:11
5楼
应该可以按照3楼的公式计算吧
回复

相关推荐

APP内打开