抗浮锚杆受压问题
yangempire
yangempire Lv.6
2011年12月08日 16:35:41
只看楼主

在设计中遇到了一个问题,在基础设计时,由于水位浮动较大,地下室存在抗浮及抗压两种工况。由于地上荷载不大,基础拟采用独立柱基础加抗浮锚杆。在抗浮锚杆设计布置是遇到了一个疑问:很多设计将锚杆布置在住下基础范围内,这样在抗压工况下锚杆是要承担竖向力的。不知道大家是如何考虑的,如果抗压那么握裹混凝土劈裂导致锚杆形成渗水通道,并造成钢筋屈曲怎么办?放在底板下又造成底板很厚(因为锚固长度较长)。请各位说说自己的意见

2011年12月08日 20:49:05
2楼
楼主没有认真分析这个问题,所以才产生疑问.
无论锚杆受拉还是受压,锚杆的钢筋与其周边的握裹混凝土都是共同工作的,这是钢筋混凝土的基本理论,是毋庸质疑的,而且在这二种受力状态中以受拉为最不利;当基础受压时,锚杆才可能受压,基础所受压力应该不大于地基承载力,这时锚杆的钢筋与其周边的握裹混凝土是共同受压,一般而言,混凝土的抗压能力是要远高于地基承载力,所以不可能存在楼主的担心.退一步讲,即使地基承载力高于混凝土的抗压能力,由于锚杆截面面积远小于基础底面积,通过塑性内力重分布,也不会造成握裹混凝土被压碎的可能,握裹混凝土被压裂的可能性也是很小的,而且我们应该知道大部分钢筋混凝土是带裂缝工作的,只要裂缝宽度不大,是不会出现渗水通道问题的.