高层住宅地下一层长39米的杂物间走道需要做排烟吗
yyppq000
yyppq000 Lv.3
2011年12月08日 15:49:42
来自于通风排烟
只看楼主

高50.4米的住宅,地下就一层,建筑图显示分成很多个杂物间用,内走道长39米,需要做排烟的条件是什么?还是必须要做? 建筑设计防火规范中说:公共建筑中长度大于20m的内走道需要设置排烟设施。根据这条的话,是不是就必须要做了?不管杂物间放的是可燃物还是难燃物吗?现在建筑上是在中间的位置加两个防火门(走道宽度正好够),朝不同方向开启,分成两个防火分区。如果这样,貌似可以看成两条走道,每条不超过20m。而且楼是差不多对称的,两边都有疏散楼梯。先只能这样了,如果审图不过,再让建筑加井吧。毕竟我是新人,说话没什么分量,而且他们说以前做过这样的建筑,加门是可以的,但必须是两个门,要朝不同方向开启。

0000.jpg
高50.4米的住宅,地下就一层,建筑图显示分成很多个杂物间用,内走道长39米,需要做排烟的条件是什么?还是必须要做? 建筑设计防火规范中说:公共建筑中长度大于20m的内走道需要设置排烟设施。根据这条的话,是不是就必须要做了?不管杂物间放的是可燃物还是难燃物吗?
现在建筑上是在中间的位置加两个防火门(走道宽度正好够), 朝不同方向开启,分成两个防火分区。如果这样,貌似可以看成两条走道,每条不超过20m。而且楼是差不多对称的,两边都有疏散楼梯。先只能这样了,如果审图不过,再让建筑加井吧。毕竟我是新人,说话没什么分量,而且他们说以前做过这样的建筑,加门是可以的,但必须是两个门,要朝不同方向开启。

[ 本帖最后由 yyppq000 于 2011-12-12 11:01 编辑 ]

0000.jpg

免费打赏
ding103
2011年12月09日 13:52:09
12楼
需要设置 如果能自然排烟更佳
回复
jingshouda
2011年12月09日 15:30:33
13楼
8.1.3 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施:
8.1.3.1 长度超过20m的内走道。
8.1.3.2 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间。
8.1.3.3 高层建筑的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。
回复
lyhfang
2011年12月09日 15:34:30
14楼
当然得做,加疏散门有什么意义啊,除非在中间再加上疏散楼梯,不仅要满足规范,最好也要考虑下实际情况,人员疏散走的路程,不做排烟的情况下,不能超过20米
回复
lyhfang
2011年12月09日 15:36:07
15楼
地下室的库房,按照戊类库房,不需要做排烟的。走廊做就行了,一般住宅的地下室都是这个做法。
回复
hxp612
2011年12月09日 16:19:17
16楼
正解 我认为 反正要做通风 那样就通风和排烟合用系统 排烟口在走到设2处就可以了
回复
aini291
2011年12月09日 16:47:24
17楼
根据09版技术措施上说的,长度超过20m的疏散走道就要做排烟,本人认为,需要做排烟。
回复
zjm0007
2011年12月09日 17:27:23
18楼
9.1.3 下列场所应设置排烟设施:
6 总建筑面积大于200㎡或一个房间建筑面积大于50㎡且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室;
7 其它建筑中长度大于40.0m的疏散走道。
回复
yufeimen0000
2011年12月09日 18:31:06
19楼



这个算排烟量必须所有房间面积么?
假如一个储藏室面积为900吧,算下来就54000了,风管截面也太大了,这样合理么?我看规范有储藏室可以考虑密封防烟 人民防空工程防火设计规范 6.1.3 这样还需要计算房间面积么?
排风换气次数按3到5么?按5排风量才17550了,感觉不太舒服。
回复
yufeimen0000
2011年12月09日 18:33:37
20楼


感觉现在设计都不考虑是不是人员密集,有可燃物的,都一样的设计,不太舒服,想储藏室肯定不会有多少人,按规范戊类是不储存可燃物的,这样是不是还需要做排烟?
回复
yufeimen0000
2011年12月09日 18:35:30
21楼



感觉风口只要满足到最远点的30米要求,距疏散口不大于1.5米的要求,其余的感觉就比较随意了,不能看别人设的2个风口,自己也设,图集上虽然是这样设的,但是只是示意,没有确切的计算的。
回复