高层住宅地下一层长39米的杂物间走道需要做排烟吗
yyppq000
yyppq000 Lv.3
2011年12月08日 15:49:42
来自于通风排烟
只看楼主

高50.4米的住宅,地下就一层,建筑图显示分成很多个杂物间用,内走道长39米,需要做排烟的条件是什么?还是必须要做? 建筑设计防火规范中说:公共建筑中长度大于20m的内走道需要设置排烟设施。根据这条的话,是不是就必须要做了?不管杂物间放的是可燃物还是难燃物吗?现在建筑上是在中间的位置加两个防火门(走道宽度正好够),朝不同方向开启,分成两个防火分区。如果这样,貌似可以看成两条走道,每条不超过20m。而且楼是差不多对称的,两边都有疏散楼梯。先只能这样了,如果审图不过,再让建筑加井吧。毕竟我是新人,说话没什么分量,而且他们说以前做过这样的建筑,加门是可以的,但必须是两个门,要朝不同方向开启。

0000.jpg
高50.4米的住宅,地下就一层,建筑图显示分成很多个杂物间用,内走道长39米,需要做排烟的条件是什么?还是必须要做? 建筑设计防火规范中说:公共建筑中长度大于20m的内走道需要设置排烟设施。根据这条的话,是不是就必须要做了?不管杂物间放的是可燃物还是难燃物吗?
现在建筑上是在中间的位置加两个防火门(走道宽度正好够), 朝不同方向开启,分成两个防火分区。如果这样,貌似可以看成两条走道,每条不超过20m。而且楼是差不多对称的,两边都有疏散楼梯。先只能这样了,如果审图不过,再让建筑加井吧。毕竟我是新人,说话没什么分量,而且他们说以前做过这样的建筑,加门是可以的,但必须是两个门,要朝不同方向开启。

[ 本帖最后由 yyppq000 于 2011-12-12 11:01 编辑 ]

0000.jpg

免费打赏
yijian2876
2011年12月09日 20:57:14
22楼
必须的,你懂的
回复
daqingwangdejun
2011年12月10日 16:44:26
23楼
8.1.3.1 长度超过20m的内走道
得做,没商量
回复
hchwl
2011年12月10日 18:21:32
24楼
1.首先内走道超20m且无自然排烟,因此需设机械排烟
2.如果理解为可燃物较多则排烟量按(走道面积+所有房间面积)×60算(房间面积不超50则排烟风管不伸进去:房间面积超50单划一个防烟分区,排烟量按最大防烟分区×120算)
3.如果为普通贮藏室可燃物少则排烟量按(走道面积+最大房间面积)×60算
回复
mayanzhuo
2011年12月10日 18:43:59
25楼
按规范没错的哦
回复
s080319
2011年12月10日 19:59:48
26楼
有一个三层的医院急诊楼,地下为一个3米宽,35米长的走廊(其他无任何房间)此走廊是连接医院两栋楼的通道。请教:此地下走廊无任何可燃物,还需做排烟设计吗?此走廊是否还需做排风和补风设计。
回复
star_geng
2011年12月10日 20:34:13
27楼
必须做,若自然排烟,需要弄几个窗井,牺牲几个储藏室
回复
yishengyuan
2011年12月11日 14:46:45
28楼
肯定要做排烟:见高规4.41.4
回复
hjr168777
2011年12月11日 19:19:57
29楼
14楼的观点是正确的。
回复
zlhvac
2011年12月12日 09:27:13
30楼
应该要做的,加防火门后也是一条走道,不能实现自然排烟。
回复
jiazhenghao
2011年12月12日 10:02:40
31楼
根据规范是必须要做的,消防验收肯定是要的。
回复

相关推荐

APP内打开