变压器中性点接地,连接处的接地扁钢烧红了,是怎么回事???求解啊!
变压器中性点接地,连接处的接地扁钢烧红了,是怎么回事???求解啊!
12楼
我说哥们,我问你,你为什么要说不小于相线的一半呢??????
设变压器接地电阻为4欧(也可1欧),相对地出现接在故障时的接地电阻也为4欧(也可更小),你给我算一下,产生的故障电流会有多大???
就算变压器接地电阻和故障时的接地电阻都为1欧,那么两个接地电阻加起来是2欧,单相接地电流为110A。你算算110A要用多大的导线呢??
如果接你的说法是相线的一半,那么1250KVA或2500KVA的变压器的接地线要用多大的呢?
[
本帖最后由 xzg5921 于 2012-1-28 21:53 编辑 ]
回复
13楼
描述不清楚,不知道具体哪个点烧红了!1点?2点?还是3点?不同地点会有不同的原因!
回复
14楼
jason已在6楼说清楚了,没必再讨论了吧?
回复
15楼
老大,能具体说说这三点出现烧红是什么原因吗?
另外谁说变压器中性点接地不能用热镀锌扁钢啊??看看国标图集吧,扁钢和单芯铜电缆都可以!
[
本帖最后由 monsieur.zhang 于 2012-1-29 11:31 编辑 ]
回复
16楼
3点烧红,只与三相不平衡电流有关,查查三相负荷是否分布极不合理!
2点烧红,只与接地故障电流有关。查查哪个回路发生了单相接地。
1点烧红,则有可能是以上两方面的原因之一造成的。
当然,以上都是从纯理论上分析,排除区管所说的人为烧焊等其他因素。
回复
17楼
版主高水平
回复
18楼
不懂,学习学习。
回复
19楼
学习了,谢谢!
另外我还有一个疑问想请教电老鼠,为什么当三相不平衡时产生的电流只会从中性线流过而不会通过接地点流入大地呢?为什么单相接地短路电流会从中性点流出呢?这个问题困扰了我很久。不好意思电力系统分析学得很烂呵呵,谢谢了!
[
本帖最后由 monsieur.zhang 于 2012-2-5 14:19 编辑 ]
回复
20楼
要有电流,必须构成回路。三相不平衡时,整个系统只有一个接地点,对地构不成一个回路,所以,不平衡电流不会流入大地。
单相接地故障后,故障接地点与电源的接地点、相线、大地构成回路,所以电流流经大地。
回复
21楼
版主说的对
回复