变压器中性点接地,连接处的接地扁钢烧红了,是怎么回事???求解啊!
变压器中性点接地,连接处的接地扁钢烧红了,是怎么回事???求解啊!
2楼
可能单相接地短路
回复
3楼
可能的原因:
1)负载严重不平衡
2)严重的谐波电流
回复
4楼
对头,以上原因造成中性线电流增大,并且中性线连接处接触不好。
回复
5楼
很简单,扁钢烧红了,是安装过程中在烧电焊!!!!
楼主想用“脑筋急转弯”????
回复
6楼
回复
7楼
最有可能是负荷不平衡
回复
8楼
负荷严重不平衡,另外变压器中性点不能用扁铁,要根据变压器的容量配置相应的铜排,一般铜排的横截面不小于相线横截面的一半
回复
9楼
有道理,土木高手还是多
回复
10楼
还有一个原因,接地扁钢烧红了,是因为接地电阻太大!
回复
11楼
没有见过啊 不至于吧 那的什么负荷啊 才能导致那个现象啊 期待楼主自己好好解释一下啊
回复