请教37KW的引风机可以全压直接启动吗?
zuosr
zuosr Lv.2
2006年08月21日 19:16:42
只看楼主

请教37KW的引风机可以全压直接启动吗?请个位大侠指点。

请教37KW的引风机可以全压直接启动吗?
请个位大侠指点。
免费打赏
gfl1375731
2006年10月10日 10:49:56
12楼
这个要看你的变压器的容量啊,电机功率小于变压器的容量20%--30%就可以直接起动,当然好考虑是不是频繁起动。建议装的变频器起动
回复
jk.lch
2006年10月10日 15:11:24
13楼
怎么计算啊?具体的计算过程能不能给提供一下,谢了!
回复
cpe_caifeng
2006年10月11日 04:26:56
14楼
单台电机容量不超过变压器容量的10%可以频繁启动,超过10%但不超过20%的可以不频繁启动,但是最主要的控制参数是电机启动过程中,电机端电压降不超过额定电压的15%.影响一台电机是否可以全压启动的因素包括:变压器容量/配电电缆长度及电缆截面积.
回复
yanqiangx
2006年10月11日 09:41:01
15楼
加个软起动器吧.很好用
回复
xiaolingzi7878
2006年10月11日 10:37:32
16楼
当然可以,没有强制性要求说大于37kw一定要直接启动
回复
guanfei456
2006年10月11日 15:50:41
17楼
同意14楼的说法.
回复
willjay
2006年10月12日 10:04:51
18楼
哎 这都不知道,还搞什么电气设计,看看手册就知道了,经常起动0.2SrT,不经常起动0.3SrT
回复
rxf760916
2006年10月12日 12:21:42
19楼
理论上是可以直接启动,但是考虑你公司的实际情况,比如:线路长短、变压器容量、电压降等因数。
回复
wangtao_1999
2006年10月12日 13:38:26
20楼
兄弟是不是在化工厂工作
我以前在化工厂工作
碰到过
都是直接启动的
回复
流春
2006年10月12日 16:57:51
21楼
只要变压器容量够大就可以,不超过20%
回复