我刚参加工作,主管厂里锅炉,有一台锅炉的引风机停下来就起动不了,冬天更为严重。现在正24小时运行,请哪位仁兄给点见意,帮我分析一下有可能是哪里的问题,谢谢!
我刚参加工作,主管厂里锅炉,有一台锅炉的引风机停下来就起动不了,冬天更为严重。现在正24小时运行,请哪位仁兄给点见意,帮我分析一下有可能是哪里的问题,谢谢!
2楼
是否为启动电流太大,烧保险?是的话,就按下面的方法进行操作:
先将风机的进口或出口上的挡板或插板阀先关闭,然后启动,待风机的转速正常后再开启挡板或插板阀。
另外,引风机机壳内是否积水?如果是,另有两种办法:一是在除尘器后增高挡水装置;二是在引风机底部设自动排水装置。最好是采用前一种办法。
回复
3楼
非常感谢 hsscs 的回帖,我会记住并试着操作。
回复
4楼
非常有道理.
回复
5楼
有变频措施么?
回复
6楼
有道理
回复
7楼
学习
回复
8楼
同意2楼观点,如上变频不要检查变频器设置
回复
9楼
检查引风机的挡板是否有脱落,壳内是否有集灰 水,
回复
10楼
没有变频,检查后并没发现2楼的方法中提到的问题。
回复