卫生间通风道不能直通屋面,用风管连接后通屋面,需加引风机吗?如果加,引风机的风良风压如何考虑?
卫生间通风道不能直通屋面,用风管连接后通屋面,需加引风机吗?
如果加,引风机的风良风压如何考虑?
2楼
我也很想知道这个问题啊~~~做了个旅馆,留了个管井,让我们自己通风管给厕所排风
回复
3楼
可以不加,用大一点的排风机,计算风机静压够不够.
回复
4楼
单个卫生间通常都不大,很少有用排风机的,而是用排气扇。所以准确的回答应该是“核算排气扇的压头是否能够克服风管的阻力”。排气扇的压头可能有100多Pa,并不高,而风管阻力就要看项目具体情况了。如果风管长度不长,风速低于2m/s,那么有可能不需要在屋顶再加风机。但是这也有一个隐患:风管也许只有一个出口方向,不像竖井可以四面开口或者加风帽,那么遇上逆风时有可能倒流。
回复