关于水泵故障和鼓引风机运行的联锁问题?
xianghereli
2007年04月17日 10:04:29
只看楼主

有三台循环水泵分别为315KVA,200KVA,75KVA,还有三台锅炉的鼓引风机,分别为75KW,55KW,要求水泵出现故障,自动实现三台鼓引风机的联锁停止运行,但是三台循环泵有时候仅运行一台或两台,请问如何实现。

有三台循环水泵分别为315KVA,200KVA,75KVA,还有三台锅炉的鼓引风机,分别为75KW,55KW,
要求水泵出现故障,自动实现三台鼓引风机的联锁停止运行,但是三台循环泵有时候仅运行一台或两台,请问如何实现。
免费打赏
lilin1017@co163
2007年04月17日 11:25:18
2楼
请说清楚连锁关系
加个中间继电器,线圈电源并在各个水泵接触器常开触点上,只要一个水泵运行,中间继电器吸合,三台鼓引风机启动线路串在中间继电器3个常开触点上。
这样不论哪台泵故障,鼓引风机都停止,只有泵启动,鼓引风机才能运行。
回复
qbw4607
2007年04月17日 19:33:39
3楼
最好使用PLC,简单可靠,适应较复杂控制。例如西门子LOGO!,价格仅500元。
回复
zhaoshuyong1980
2007年04月18日 10:38:47
4楼
不明白