【讨论】运行电流300多,出现电容击穿,变压器放炮
xiaokouchangkai
2011年12月07日 22:21:20
来自于变压器
只看楼主

有成套厂朋友做800KVA变压器及高低压柜,在运行电流300多时,出现电容击穿后,变压器A.B相出现几处断路点,导致变压器放炮,请各位高手给诊断一下,可能是啥毛病,负荷多为节能灯和日光灯及部分动力负荷

有成套厂朋友做800KVA变压器及高低压柜,在运行电流300多时,出现电容击穿后,变压器A.B相出现几处断路点,导致变压器放炮,请各位高手给诊断一下,可能是啥毛病,负荷多为节能灯和日光灯及部分动力负荷
免费打赏
kaiguanbu
2011年12月09日 15:12:12
22楼
根据楼主所说的负载情况,应该是低次谐波谐波惹的祸,主要是2次谐波,用电抗率为P14的电抗器和滤波电容器组成滤波电容吧,要不弄不成
回复
缥缈峰
2011年12月09日 15:52:36
23楼
说的不清楚,楼主该说的清楚点。
看样子一是变压器质量不好,而是谐波造成过电压。
回复
w295052901
2011年12月09日 17:07:05
24楼
听各位大侠议论
回复
石大头
2011年12月09日 19:58:47
25楼
低压侧的电容补偿过了,变压器可能有质量问题。高压保护形同虚设,难道没配高压柜?就是简易的户外跌落保险也应该保护的!非要放炮不可?晕!
回复
qihonglei1234
2011年12月09日 23:01:56
26楼
期待高手的出现,此贴顶起!
回复
loujinpu
2011年12月10日 08:25:40
27楼
电容器击穿到变压器还有好几道保护呢,应是保护问题
回复
tsctwlx
2011年12月10日 15:34:47
28楼
问题说的较含糊,不过个人认为有以下几点原因:
1 、电网谐波较大
2、电容过补偿,更加拉高了电压
3、电容柜和低压进线柜保护都为动作
4、高压开关柜整定值过高
5、变压器质量太差
回复
yang254723185
2011年12月10日 16:26:49
29楼
电容和变压器应该没有必然的联系,,,
回复
woaixiner8
2011年12月10日 21:28:10
30楼
回复
tiantian99607
2011年12月11日 16:03:12
31楼
看的不是很明白,不知怎么解释。
回复